围护支撑结构中钢筋连接方式未标明可用直螺纹套筒连接,施工单位是否可采用这种方式?

[复制链接]

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 21:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢筋连接方式很多,但是一般图纸都会具体标明如图纸未标明可用直螺纹套筒连接,是否施工时可以使用这种连接方式?
回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 21:08:08 | 显示全部楼层
当然可以,只要你按规范要求操作,试件合格,现场安装符合要求就行,
不过比较贵哦,至少在13元/个以上另外规范对连接也有要求方式的,设计如果没有,就按规范搞哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 21:08:08 | 显示全部楼层
可以
不管是螺纹连接或电渣压力焊或闪光对焊,只要符合规范就是了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 21:08:08 | 显示全部楼层
从质量、成本、操作性等方面比较,好像这个比较划算
Φ<16mm,搭接
16≤Φ≤20,焊接
Φ>20,直螺纹套筒
回复 支持 反对