海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 595|回复: 7

屋面分部资料问题

[复制链接]

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 21:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这边屋面一半是斜屋面,一半是平屋面,斜屋面做法:砂浆找平--沥青涂膜--挤塑板保温--水泥瓦;平屋面做法:发泡砼--砂浆找平--SBS卷材--刚防层

请问各位大侠,工序报验的内容是

斜屋面:找平层--涂膜防水--保温层--平瓦--细部构造,

平屋面:保温层--找平层--卷材防水--细石砼防水--密封材料嵌缝--细部构造

这样对吗?请各位大侠指正。

   然后在分部工程质量验收记录表中的子分部工程名称和分项工程项数、子分部工程质量验收记录表中的分项工程名称和检验批数、分项工程质量验收记录表,该怎么填写

回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 21:08:12 | 显示全部楼层
根据分部(子分部)分项划分,本工程应该为屋面分部下有卷材防水屋面子分部、涂膜防水屋面子分部、刚性防水屋面子分部、瓦屋面子分部
卷材防水子分部包括保温层、找平层、卷材防水层、细部构造分项;其中保温层分项包括屋面保温检验批质量验收记录,找平层分项包括屋面找平层检验批质量验收记录,卷材防水层分项包括卷材防水层检验批质量验收记录,细部构造分项包括屋面细部构造检验批质量验收记录。
涂膜防水屋面子分部包括保温层、找平层、涂膜防水层、细部构造分项;其中保温层分项包括屋面保温检验批质量验收记录,找平层分项包括屋面找平层检验批质量验收记录,涂膜防水层分项包括涂膜防水层检验批质量验收记录,细部构造分项包括屋面细部构造检验批质量验收记录。
刚性防水屋面子分部包括细石混凝土防水层、密封材料嵌缝、细部构造分项;其中细石混凝土防水层分项包括细石混凝土防水层检验批质量验收记录,密封材料嵌缝分项包括密封材料嵌缝检验批质量验收记录,细部构造分项包括屋面细部构造检验批质量验收记录。
瓦屋面子分部包括平瓦屋面、细部构造分项;其中平瓦屋面分项包括平瓦屋面检验批质量验收记录,细部构造分项包括屋面细部构造检验批质量验收记录。
至于报验就是先报检验批,再报分项工程最后报子分部、分部。检验批的数量根据工程量的大小确定,至于到底多少,可以参照相关书籍。应该提出的是检验批报验应当在本工作完成后下道工序开始前,并且附着本次的隐蔽工程记录单一起报验,这样应该就比较完整了。 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 21:08:12 | 显示全部楼层
它们都属于屋面分部工程内的检验批嘛,在分项工程填写中譬如说保温层的检验批数量就是2,找平层是2分项工程名称按你的报验程序走是对的,分项工程名称为:1找平层-2个检验批、2防水层(细石砼防水)-3个检验批、3保温层-2个检验批、4平瓦-1个检验批、5细部构造(密封材料嵌缝--细部构造)-3个检验批
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 21:08:12 | 显示全部楼层
都属于屋面分部工程内的检验批,按分项工程名称 填写
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 21:08:12 | 显示全部楼层
斜屋面做法:挤塑板保温--砂浆找平--沥青涂膜--抹砂保护层--水泥瓦
平屋面做法:发泡砼(按设计要求满足坡度要求)--砂浆找平--SBS卷材--刚防层。
每个分项工程都要填写工程检验批报验记录及子分部工程质量验收记录表,同时要做好隐蔽工程检查记录。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 21:08:12 | 显示全部楼层
你们施工的斜屋面应该是倒置屋面
斜屋面的子分部工程名称:瓦屋面涂膜防水屋面都行,具体看工程做法05j1图集结合图纸,找平层207-1,c2-5 --涂膜防水层207-4,c2-5--保温层207-2,c2-5--平瓦屋面207-7--细部构造207-13
平屋面用的是两道防水的子分部工程名:卷材防水屋面或刚性防水屋面都行,如果你愿意的话,可以用屋面的位置命名,例如叫做三层不上人屋面等等。你问问监理 他说行就行,还有 一般不需要报子分部的,直接报个分部工程就行。平屋面检验批报验:保温层--找平层--卷材防水层--细石砼防水层--密封材料嵌缝--细部构造
呵呵 楼主要选我哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 21:08:12 | 显示全部楼层
不管是什么屋面,都只需要按照相应的屋面做法填写子分部、分项中的检验批,部位可以写相应的屋面名称
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 21:08:12 | 显示全部楼层
1.斜屋面做法:挤塑板保温--砂浆找平--沥青涂膜--抹砂保护层--水泥瓦
2.平屋面做法:发泡砼(按设计要求满足坡度要求)--砂浆找平--SBS卷材--刚防层。
按不相同的屋面分别去做检验批资料和相关的检验试验资料
回复 支持 反对

使用道具 举报