地下车库合用前室正压送风问题

[复制链接]

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 21:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小高层住宅有一个一层地下车库,住宅的地上部分防烟楼梯间无外窗,设加压送风系统,其合用前室有外窗,可以自然排烟,但到了地下层的合用前室是无自然排烟的条件,这地下一层的前室是否要设加压系统?如果要风量应如何设定?
回复

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 21:09:21 | 显示全部楼层
要设加压系统.1风量按规范要求的1/3。2。最好让建筑设外窗