地下室底板的防水该怎么计算?

[复制链接]

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 21:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
防水材料怎么计算

地下室是人防 车库, 有排水沟 有集水坑

怎么计算简单?

高手请

回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 21:09:24 | 显示全部楼层
先按平面地下室整体地面算面积,按周长上翻30公分,再来计算排水沟、集水坑侧边的面积
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 21:09:24 | 显示全部楼层
可以用倒楼盖法算吧,但是跟上部刚度有关,假设需要条件的,我想跟筏板的计算假定相似吧,也可手算,手算的话推荐参考朱秉寅在建筑结构2007年发表的文章独立基础+防水板的计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 21:09:25 | 显示全部楼层
一般设计做法:一种是围护结构主体迎水面采取改性沥青防水卷材沿地坪连续粘贴到外表面,粘贴前于墙面抹20mm厚的1:3水泥砂浆找平层,涂刷冷底子油1道,然后粘贴粘贴高度应高出水头0.5~1m。对地下室地坪的防水处理,是在土层上先浇混凝土垫层作底板,板厚约100mm。将防水层铺满整个地下室,然后于防水层上抹上20mm厚水泥砂浆保护层,以便于浇筑钢筋混凝土。地坪防水层必须留出足够的长度以便与墙面垂直防水层搭接,同时还需要作好接头防水层的保护工作。另一种是地下室的地坪与墙体一般都采用防水钢筋混凝土材料。在混凝土内掺入一定量的外加剂,如氯化铝、氯化钙及氧化铁等,它掺入混凝土中能与水泥水化过程中的氢氧化钙反应,生成氢氧化铝、氢氧化铁等不溶于水的胶体,并与水泥中的硅酸二铝酸三钙化合成复盐晶体,这些胶体与晶体填充于混凝土的孔隙内,从而提高其密实性。也可采取不同粒径的骨料进行级配,同时提高混凝土砂浆的含量,使砂浆充满于骨料之间,从而堵塞因骨料间直接接触而出现的渗水通道,以达到防水目的。混凝土外墙、基础底板,均不宜太薄,一般外墙应为200mm以上,底板厚应在150mm以上。另外在墙外侧应抹水泥砂浆,然后涂刷热沥青。

根据防水做法以以下方法计算:
1、地面防水、防潮层按主墙间净面积,以平方米计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱以及单个面积在0.3m2以内的孔洞所占面积。平面与立面交接处,上卷高度在500mm以内时,按展开面积并入平面工程量内计算,超过500mm时,按立面防水层计算。

2、墙基防水、防潮层,外墙按外墙中心线长度、内墙按墙体净长度乘以宽度,以平方米计算。

3、涂膜防水的油膏嵌缝、屋面分格缝,按设计图示尺寸,以米计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:09:25 | 显示全部楼层
展开面积计算,包括基础梁侧面、底板侧面、集水坑(电梯井)侧面、排水沟侧面,没有什么简单的算法
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:09:25 | 显示全部楼层
不同意一楼观点,算平面面积是会算少的地下防水要的是整体封闭性。所以承台,地梁,底板,都必须计算
回复 支持 反对

使用道具 举报