后浇带部位支撑一般在后浇带混凝土浇筑多长时间可以拆除?

[复制链接]

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 21:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
后浇带部位在模板拆除时要及时的进行支撑,但在56天后进行浇筑混凝土后,支撑拆除要在多长时间拆除,还是混凝土强度达到100%才可进行拆除
回复

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 21:09:32 | 显示全部楼层
要根据天气的情况,一般夏天在二十天左右冬天在二十五到三十天左右具体的时间还要看混凝土的试压强度按GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范 :
1、板:当跨度≤2m时为≥50%;当跨度>2m,≤8m时为≥75%;当跨度>8m为≥100%;
2、梁、拱、壳:当跨度≤8m时为 ≥75%;当跨度>8m时为≥100%;
3、悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。 
以上砼强度是以该部位同条件养护试块试压强度为标准的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:09:32 | 显示全部楼层
以上回答很详细,我想你的工程跨度可定大于8米了在浇筑完成后混凝土同条件养护试块达到100%后就可以拆除了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:09:32 | 显示全部楼层
60天后
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:09:32 | 显示全部楼层
按照规范规定,结合现场实际情况,以及拆模试块的强度,综合考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:09:32 | 显示全部楼层
混凝土强度达到设计强度100%后方可拆除
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 21:09:32 | 显示全部楼层
2楼