110PVC排水管挖沟槽深700一般宽挖350可以吗?

[复制链接]

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 21:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
110PVC排水管挖沟槽深700一般宽挖350可以吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 21:09:34 | 显示全部楼层
一般按常规做法是:
1、管沟下口宽度为管道外径+每侧300毫米
2、管沟上口宽度为管沟底宽度+每侧放坡系数*管道沟深度。
但是,如果像你所说的情况管道沟比较浅、管道又可以不在沟内作业,沟底宽度是可以根据实际情况调整的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 21:09:34 | 显示全部楼层
这个没有严格规定,还得看所挖沟槽是什么类土壤,也可以根据实际施工情况计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 21:09:34 | 显示全部楼层
不可以,03建筑定额第一章: 管道沟底宽度应按设计规定计算,设计无规定时,按下表规定计算
管道沟底宽度尺寸表
┏━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┓
┃ 管    径    │铸铁管、│混凝土管、钢筋│           ┃
┃               │钢管、石│混凝土管、预应│陶 土 管┃
┃   (mm)    │棉水泥管│力钢筋混凝土管│            ┃
┠─────┼────┼───────┼────┨
┃  50~75   │  0.60    │     0.80         │  0.70    ┃
┃ 100~200 │  0.70    │     0.90        │  0.80    ┃
┃ 250~350 │  0.80    │     1.00        │  0.90    ┃
┃ 400~450 │  1.00    │     1.30        │  1.10    ┃
┃ 500~600 │  1.30    │     1.50        │  1.40    ┃
┃ 700~800 │  1.60    │     1.80        │   -      ┃
┃ 900~1000│  1.80    │     2.00        │   -     ┃
┃1100~1200│  2.00   │     2.30        │   -     ┃
┃1300~1400│  2.20   │     2.60        │   -     ┃
┗━━━━━  ┷━━━━┷━━━━    ━┷━━━━┛
塑料管可以参照钢管