市政自来水,铁离子含量达到0.015MG/L,怎么办呢?

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 21:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
市政自来水,铁离子含量达到0.015MG/L,怎么办呢?
 工艺是:双级处理.曝气→一级过滤器→二级过滤器→成品水箱(SMC)→给水泵→用水点
回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 21:09:35 | 显示全部楼层
首先沿管道寻找铁离子的来源,进行多点测试.
请问你的是什么给水管啊.如是铁管是会有问题的,解决办法有1.最好的办法是更换给水管.2.在给水泵后再加一过滤器.
还有你要检查一下你的过滤器,是否能有过滤效果.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 21:09:35 | 显示全部楼层
更换水管,如果还有这种情况发生,就可能是水源的问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 21:09:35 | 显示全部楼层
水质源问题,过滤阶段可以考虑静电吸附处理