新桩基规范,计算二桩承台时,配筋要大很多

[复制链接]

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 21:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
按深受弯构件来算,比以前计算的配筋要大很多啊 D500的桩,桩距3.5D,单桩承载力特征值1500kN,承台高度1300,配筋4400,比以前的配筋量要大50%; D800的桩,桩距3.5D,单桩承载力特征值4300kN,承台高度2300,配筋12500,比以前的配筋量要大一倍多;计算过程中,承台高度对钢筋量影响不大如果桩距增大一些,对配筋量也是影响很小。这样子出图的话和以前的项目差别很大,不知道大家计算情况怎么样?
回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 21:09:44 | 显示全部楼层
)基础承台配筋计算:
     800桩
两桩承台深受弯计算
桩间距:A=2100,根部高度:H=1300,as=70,矩形柱宽:500X450,圆桩直径:DS=800mm
竖向荷载F=2674 
两桩净宽 Ln=1540   -----------(圆柱转换成方柱乘系数0.8,所以2100-0.8X800=1460)
L=1.15X146=1.679
M=1/4FL=1/4X2674X1.679=1122
假设X≤0.2h0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
所以X取0.2h0=0.2X(1300-70)=246
ad=0.80+0.04L0/H   (10.7.3-3)
   =0.80+0.04X1770/1300
=0.854
Z=ad(h0-0.5X)        (10.7.3-2)
=0.854X(1230-0.5X246) =945
M≤fyAsZ           (10.7.3-1)
即  As≥M/fyZ
     As≥945X106/(300X945)=3333
所以配  7Φ25  AS=3430
Vk≤0.5ftkbh0    (10.7.6)
Fk=2124+200=2324  -------------------(标准组合值+墙重+承台自重和土重)
Vk=1/2Fk=1162                                    
0.5ftkbho=0.5X1.78X1400X1230 /103=1532.6
1162≤1532.6   所以成立,可配Φ14@160(六肢箍)   As=962
因为满足条件根据10.6.7条,可不进行斜截面受剪承载力计算。 
 
稳定系数ψ值计算:
1.根据地质报告显示  0.752.桩身压屈长度Lc 计算
      EI=0.85EcIo   Io=Wodo/2
      Wo=3.1415d/31[d2+2(aE-1)Pgdo2]
已知 Ec=2.8X104n/mm2    Es=2.0X105n/mm2
do=0.7-0.1=0.6     Pg=0.5%
     aE=Es/Ec=7.14N/mm2
计算Wo=0.0488≈0.049
Io=0.0147
EI=0.85X2.81010 X0.0147=3498600
a=5√mbo/EI=0.33
H>4/0.33=12.12
Lc=0.7X12.12=8.5
Lc/d=12.1
查表《桩基规范》5.8.4-2 得稳定系数ψ=0.87
3.受压桩承载力计算:
N≤ψcfcAps(5.8.2-2)
2030≤0.7x11.9x3.1415x0.352x103=3205
3205xψ=3205x0.87=2788满足承载力要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 21:09:44 | 显示全部楼层
应该按24的来计算,这个应该没什么疑问吧,设计固定的一般是比较正确的,况且也差不了多少吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 21:09:44 | 显示全部楼层
按Φ25的来计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 21:09:44 | 显示全部楼层
在结构计算时按Φ24的来计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 21:09:44 | 显示全部楼层
查常用五金手册,或按Φ24钢筋的米重计算另加螺母及端板的重量
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 21:09:44 | 显示全部楼层
看你是用φ24圆钢还是用φ25圆钢车的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 21:09:44 | 显示全部楼层
钢结构用的地脚螺栓是按成品构件的市场价格计入