机械连接一级接头的具体要求是什么?在什么位置都可以吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 21:10:03 | 显示全部楼层
根据《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)  4  接头的应用中规定
4.0.1接头等级的选定应符合下列规定:
1.混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求较高的部位,应采用Ⅰ级或Ⅱ级接头;
2.混凝土结构中钢筋应力较高但对接头延性要求不高的部位,可以采用Ⅲ级接头;
4.0.3结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度应按35d(d为被连接钢筋中的较大直径)在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率),应符合下列规定:
1.接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;Ⅰ级接头的接头百分率可不受限制。
2.接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅰ级或Ⅱ级接头,且接头百分率不大于50%;
3.受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制;
4.对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不大于50%;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 21:10:03 | 显示全部楼层
具体要求可以看《钢筋机械连接通用技术规范》,理论上一级接头在什么位置都可以连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 21:10:03 | 显示全部楼层
要看是什么钢筋了?
规范中讲,当接头的位置应设置在受力较小部位,当无法避开是,接头位置可以不受限制,但接头面积百分率不大于50%但一级接头需要3项指标都合格。
03g101-1里面位置要求说的非常清楚。都是强制要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 21:10:03 | 显示全部楼层
接头率不可超过50%,即在同一个搭接长度范围内不可以超过20%
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 21:10:03 | 显示全部楼层
机械连接一级接头位置不受限制,但是同一截面钢筋接头率不得大于25%就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 21:10:03 | 显示全部楼层
接头位置必须超出梁端或柱端35d且大于500,接头位置必须错开,接头率不大于25%
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 21:10:04 | 显示全部楼层
受力较小的位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 21:10:04 | 显示全部楼层
主要于抗震等级来决定,一、二、三级钢筋机械连接位置的要求是一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
