梁上部配筋为:“2根 HPB335 直径22 (4根HPB235 直径12)”如何放置?

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平法上看见有,一些图纸上也看见过,请教高人 ,这是如何施工操作的!

回复

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:10:39 | 显示全部楼层
03G101-1第24页第四条说很清楚,2根22+(4根12)用于6肢箍,其中2根22为通长筋,4根12为架力筋6肢箍可满足,6根钢筋全部放在第一排。1级钢和2级钢可在一起使用,至于直径如果满足的话 可以为4根8,设计是这样的没有错。如 猜得不错的话面筋用2根22,在支座处应 另外还有4根负弯矩筋。如没有,6根钢筋都要伸入支座且锚固。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:10:39 | 显示全部楼层
2根22的应是受力筋(负弯矩筋),括弧内4根12的应是架立筋你这种表示法不符合梁平法制图规则,而且2根直径22加4根直径12的钢筋,级别相差太多,不如改为2根22加2根18,六肢箍改为四肢箍,抗剪如不够,可增加箍筋直径和缩小间距。总之,请设计人员解释标注是否有误,或请求变更设计,设计人员既要保证安全,也要考虑施工方便,当然,各方均应严格遵守国家的有关规范和规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:10:39 | 显示全部楼层
此配筋方方式是因受梁截面影响而采取的措施2根22为角筋,4根12为架立筋,按6肢箍配置即可。均需满足锚固要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:10:39 | 显示全部楼层
2根22在梁边缘测,其他放在2根22筋之间,若摆不开,可考虑双排布筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 21:10:39 | 显示全部楼层
03G101-1平法图集上说的很清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 21:10:39 | 显示全部楼层
要看梁的横截面,一般上皮2根22,2根12;二皮2根12
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 21:10:39 | 显示全部楼层
楼主狂直的回复
引用:1楼 wujudaoshi
2根22在梁边缘测,其他放在2根22筋之间,若摆不开,可考虑双排布筋 谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 21:10:39 | 显示全部楼层
楼主狂直的回复
引用:2楼 DANGZHEN2009
要看梁的横截面,一般上皮2根22,2根12;二皮2根12 谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:10:39 | 显示全部楼层
梁上部一排,2根22是通长钢筋,4根12是架立钢筋(作用是固定箍筋)