说寒冷地区的消火栓应该做干式系统,而且进水管道上应该做快速启动装置,请问这个怎么给弄啊?
回复

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 21:10:45 | 显示全部楼层
干式系统指准工作作态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统,干式系统应在开放一只喷头后自动启动,干式系统的配水管道应设快速排气阀,有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀建议你参考《自动喷水灭火系统设计规范》
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 21:10:45 | 显示全部楼层
干式系统适用于温度低于4度高于70度的场所报警阀组前管网充水,阀组后充氮气。发生火灾先喷洒气体,报警阀组——快速启动装置打开后喷洒灭火的水,由气转换为水的时间不能大于1min。