海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 703|回复: 2

请教外门开启附加率的问题

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 21:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册中或教科书关于外门开启附加率的规定:

外门布置状况 附加率
-----------------------------------
一道门  n*65%
----------------------------------
两道门(有门斗)  n*80%

-----------------------------------
三道门(有两个门斗) n*60% 

----------------------------------
其中n为建筑物的楼层数

作门斗的目的是为了降低冷风侵入,那么为何出现两道门(有门斗)的外门开启附加率反而要高于一道门无门斗的情况,如何理解???
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 21:11:17 | 显示全部楼层
1两道门开启时间较为接近,而且门开启时间延长,侵入冷风量加大,冷风还未及被加热,就被裹挟入门内;
2。是对门的基本耗热量的附加,双层门比单层门基本耗热量小,即使附加系数大,也往往比单层门的小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 21:11:17 | 显示全部楼层
是对门的基本耗热量的附加,双层门比单层门基本耗热量小,即使附加系数大,也往往比单层门的小
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 17:54 , Processed in 0.021141 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表