海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 942|回复: 4

一个高大空间的空调风口的问题?

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 21:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教!求教!
一个高大空间空调风口问题~!一个大堂的全空气系统空调,风口距离地面8M,要求距离地面1.5m的高度的风速为0.5m/s请问怎样计算和选用什么风口。感谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 21:12:06 | 显示全部楼层
1、楼主的这个问题是计算关于紊流射流的参数,其计算运用到的公式为紊流射流主体段的质量平均流速: v2/vo=0.23/{(as/do)+0.147} 其中 v2——工作区质量平均流速m/s vo——风口射流主体段质量平均流速m/s a——紊流系数,一般由实验确定,取0.08 s——射流风口至工作区射程m do——射流风口直径m 2、具体计算步骤如下: ①由已知条件可知:v2=0.5m/s a=0.08 s=(8-1.5)=6.5m『1.5为工作区高度』 ②需确定的未知参数有vo与do,其中do为预设条件,假设do=0.35m,在由上公式可得vo=3.55m/s,其风量Q0=0.341m3/s ③根据该空调风系统风量、风速的要求对do、vo进行校核,直到do的取值满足要求为止。 3、至于风口的选型,需根据现场装修等调节具体确定,个人对此的意见与xiongzhouyu斑竹的相同,采用旋流式风口(该风口在射流均压稳定,射流截面广度等方面性能较好),但还需根据现场装修等条件具体确定。以上计算仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 21:12:06 | 显示全部楼层
可以用喷口,出口风速4-5m/s左右,风量按总风量/个数
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 21:12:06 | 显示全部楼层
3楼的紊射流计算法可以参考,但由于射流流程较大,需要的初速度较大,如果送风管截面较大,得注意噪音问题我曾经设计的一个焊接间排风系统,业主就对排风系统的噪音问题要求较苛刻,不得不从管内流速、消除管系共振、工作点排风方式选择几方面综合考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 21:12:06 | 显示全部楼层
我最近在某学院的室内游泳馆看到,游泳池上空的空调出风道在风口位置装的是由轴流风机替代出风口,按一般道理讲是可以提高下送风速的,但规范上查不到,供您参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 00:20 , Processed in 0.025321 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表