海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 502|回复: 4

现场铜止水单面焊施焊成双面焊怎么办

[复制链接]

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-18 17:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有个斜墙,竖向设置了铜止水,原设计是双面焊,但工人在现场直接安装上去,在上面来了个单面焊,然后还奇迹般验仓通过浇筑混凝土了,请问,没有浇筑的一半怎么补焊?,而且是从下面焊接?是不是可以选择灌注沥青、胶粘等方式,总之延长渗径就行?

回复

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-18 17:05:07 | 显示全部楼层
双面焊接实施困难时,应采用单面焊接两遍进行焊接应采用黄铜焊条才是正解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-18 17:05:07 | 显示全部楼层
个人认为单面焊也没问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-18 17:05:07 | 显示全部楼层
DLT5215-2005<水工建筑物止水带技术规范>6.1.3条“双面焊接实施困难时,应采用单面焊接两遍进行焊接应采用黄铜焊条”

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-18 17:05:07 | 显示全部楼层
止水钢板的目的是止水,不论单面双面不漏就行,看焊工的水平了,如果是厚钢板双面焊要好一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 02:00 , Processed in 0.024180 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表