求助,强电配电室基础怎么做主要是预埋槽钢的尺寸和位置

[复制链接]

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-18 17:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸如下请指教怎么做,谢谢了

回复

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-18 17:05:34 | 显示全部楼层
你最好找个懂得帮你看下,土建施工员就看得懂,这不属于电气图纸,虽然是电气图,这一块是属于土建来施工的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-18 17:05:34 | 显示全部楼层
这个要根据你的配电柜尺寸去做基础,及槽钢槽钢做好后,还需要检查是否全部焊接好及与侧墙接地连接。配电柜安装好后,还要做一些安全防范措施,如(在配电柜前放置大约宽80左右,长不等的绝缘胶垫,并用黄色画好线。开关柜推车也需要画线定位放置,绝缘手套、高压电笔等)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-18 17:05:34 | 显示全部楼层
按配电柜的基础要求尺寸施工一般是槽钢基础。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-18 17:05:34 | 显示全部楼层
先看看平面图尺寸,在看立面图断面就可以按图示的尺寸制作啦