图中照明箱容量3.6KW 电缆为什么用5X10的啊~~正常5X2.5的就够用了啊还有前面的开关为什么选40A的。如果根据三相计算电流还不到10A 难道开关是按单相计算电流 然后选三相开关?
回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-18 17:07:35 | 显示全部楼层
主电缆、总开关都要选大点
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-18 17:07:35 | 显示全部楼层
因为还要留点备用,用电的不只是照明,还有机器设备等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-18 17:07:35 | 显示全部楼层
负荷这个东西跟实际算的没法比,主要还是按经验预留
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-18 17:07:35 | 显示全部楼层
此电缆应该不光是照明负荷,应该还考虑以后的动力负载,如空调等的预留
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-18 17:07:35 | 显示全部楼层
根据经验预留负荷容量
电气不能光看计算数值
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-18 17:07:35 | 显示全部楼层
开关选择40A,整定应为20A开关保护电缆,选择5X10。

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-18 17:07:35 | 显示全部楼层
呵呵,有些事设计也是稀里糊涂的,呵呵!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-18 17:07:36 | 显示全部楼层
选用更大的公开是为了以后另加设备用的,现在感觉是它是在浪费不过 以后在另外加设备的时候就不会觉得浪费了,比如说你现在可用安的几十安电缆及公开目前才用
 10安不到的设备,以后你要另外加设备也就不要更换电缆及公开了
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-18 17:07:36 | 显示全部楼层
1、末端照明箱的进线电缆不光考虑负荷大小,还要考虑将来放大一些的可能
2、照明箱进线不宜小于6平方,规范是有规定的,要考虑到短路热稳定、开关灵敏度、及导线机械强度等问题。
3、一般出线开关是10或16平方,那么进线开关要比它大两级才能保证开关的选择性,这样看来选择32或40的开关正合适。
回复 支持 反对