海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 768|回复: 13

梁钢筋的问题

[复制链接]

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-18 17:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1梁应该是先支底模然后绑钢筋还是板模支完后绑梁钢筋,还有就是先关墙模还是先铺板模再关墙模

2.梁钢筋一般12或14的直径用绑扎搭接还是搭接焊

回复

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-18 17:08:20 | 显示全部楼层
1、其实这两个问题都很简单,到底是先模板安装和支架搭设还是钢筋安装,模板与钢筋一般属于流水交叉作业,通常情况下先安装梁底模板和底部支架搭设,再进行钢筋安装,待钢筋安装完毕后才是两侧面模板的安装我曾经见过先模板安装后钢筋安装,导致的结果就是梁与柱锚入长度不够,因为不便于安装和调节;还有就是先钢筋安装再模板安装,这次就更绝了,整条梁不平直、梁底标高严重不符合规范和设计要求,梁的钢筋保护层出现厚度不一,有些地方还出现露筋。
2、通常情况下,≤14的钢筋都是搭接,搭接长度必须符合GB50204要求,反之,则需要焊接,焊接方法须参照设计要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-18 17:08:20 | 显示全部楼层
1、要看结构梁的大小,通常先支模,后绑扎钢筋,如转换层结构,先支底模再绑扎梁钢筋;
2、一般绑扎搭接;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-18 17:08:20 | 显示全部楼层
十多年前施工时,大多数工序都是梁底板施工完成后,直接绑扎框梁,木工再立梁帮、支板(同时,钢筋工绑扎框柱),现浇板钢筋施工但这种施工方法不安全因素多,现在很少采用。现在基本上都是先支梁板模板(框柱绑扎),框梁绑扎,底板绑扎,水电预埋、敷设,(同时木工支框柱模板、外侧梁模。),此期间钢筋工歇工0.5-1.5天。剪力墙结构的话,先支板,后封墙板。

施工队大多数使用的绑扎搭接,搭接焊的除非等电位、接地的原因,项目上要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-18 17:08:20 | 显示全部楼层
个人认为是这样---板模支完后绑梁钢筋、先铺板模再关墙模优点是能保证钢筋工和木工同时作业,尤其是标准层施工,能加快速度,但缺点是梁下铁无法和梁箍筋绑在一起,梁下铁焊接时也不方便施焊,同时也不好调节钢筋保护层等

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-18 17:08:20 | 显示全部楼层
12.14我们一般式绑扎
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-18 17:08:20 | 显示全部楼层
绑扎和搭接都可以,搭接比较废钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-18 17:08:20 | 显示全部楼层
应该是现梁板底模,之后进行梁钢筋的绑扎,再进行板筋的绑扎12的钢筋一般进行焊接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-18 17:08:20 | 显示全部楼层
   墙的绑扎应在安装模板前进行的

   当梁的高度较小时,梁的钢筋架空在梁模板上绑扎,然后再落位,当梁的高度较大时(大于1米),梁的钢筋宜在梁的底模上绑扎,其两侧的模版在安装,板的钢筋在安装好模板进行绑扎。

  (2)12或14的钢筋都可以进行绑扎和焊接,只要达到设计和规范要求就可以的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-18 17:08:20 | 显示全部楼层
要看情况:框架梁是梁底铺好平板做好之后梁侧板留一面绑钢筋,次梁是梁和平板做好之后绑钢筋
回复 支持 反对