消防没通过,如何是好?

[复制链接]

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-18 17:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的一栋高层,已经完工了,但因为设计时没考虑消防电梯,只考虑了一般客户电梯的荷载,所以消防没通过,现在该怎么办呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-18 17:09:46 | 显示全部楼层
只能加设,加固
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-18 17:09:46 | 显示全部楼层
设计有缺陷
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-18 17:09:46 | 显示全部楼层
看整改意见,整改完成后重新验收
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-18 17:09:46 | 显示全部楼层
对客梯进行改造一下,变成客梯、消防梯两用即可在砌筑一个电梯前室。哈哈,合格啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-18 17:09:46 | 显示全部楼层
初步估计是在初设是未经消防审核而导致的,主要解决的途径还是在消防部门这一块,请消防部门根据现状出一个较为可行且投资不大、容易整改的方案,咨询费用当然免不了的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-18 17:09:46 | 显示全部楼层
按消防验收的意见进行整改,完成后再次申报消防验收
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-18 17:09:46 | 显示全部楼层
送礼送很多礼

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-18 17:09:46 | 显示全部楼层
能不能加做室外消防电梯?