海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 726|回复: 19

楼板裂缝,有请大侠会诊!

[复制链接]

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-18 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一栋六层底框结构房屋,人工挖孔桩基础(挖至风化岩),二~六层外挑1.0米,主体刚完工2个月,装修时发现该楼最边一房间三~六层外挑处板角(不是施工缝及吊机留设位置)均有小裂缝,但二层楼板及墙体等其他部位均未发现裂缝,请教各位大侠这是什么原因造成的?(板角钢筋足够且位置正确)
回复

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-18 17:13:00 | 显示全部楼层
未看到实物照片,不能充分确定,如二层及其他位置未见裂缝,应该不会是地基不均匀沉降,最大的可能应该是:

1、挑梁、挑板特别是挑板配筋施工存在问题,比如挑板受力筋位置错误(受力筋位置颠倒);

2、也有可能是角部温度应力作用造成裂缝

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-18 17:13:00 | 显示全部楼层
上图吧,据文字描述,信息量不够配筋多少?层高?墙体位置?墙厚?墙体材料?要是在悬挑部分出现,且墙体没情况,可以排除基础沉降说。个人意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-18 17:13:00 | 显示全部楼层
这个问题很可能是悬挑板钢筋放置倒了,你看悬挑梁由没有问题,否则就是板筋问题,悬挑板浇筑混凝土时被工人踩到下面了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-18 17:13:00 | 显示全部楼层
我个人认为可能楼板应该是拉裂的,至于具体是因为什么原因拉裂的,一下子还说不上来,我觉得和楼板的厚度和钢筋的绑扎方法应该是没有关系的,因为在楼面的其他地方都没有出现类似的问题直观感觉这个问题可能和该处的基础施工质量不到位有一点关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-18 17:13:00 | 显示全部楼层
个人支持基础有不均匀沉降说法,如果是钢筋绑扎问题不应该几层都只是出现在同一个位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-18 17:13:00 | 显示全部楼层
楼板及墙体等其他部位均未发现裂缝,基本可以排除不均匀沉降,可能是负筋长度不足或板筋绑扎是否正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-18 17:13:00 | 显示全部楼层
我个人认为二~六层同一部位楼板裂篷应该是基础有不均匀沉降而拉裂板角的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-18 17:13:00 | 显示全部楼层
基础沉降不均匀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-18 17:13:00 | 显示全部楼层
我认为是基础沉降不均匀
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 23:54 , Processed in 0.038809 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表