板面漏水和振倒有关吗

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
板面漏水和振倒有关吗,板面出现漏水,是和没有用平板振动器振倒有关吗,现场都是用插入式振动器,自己以前施工的时候也不用平板振动器,但是板面也不漏水,现在有必要采用平板振动器吗,振倒时怎么振倒?
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
楼板出现渗漏的原因很多,振捣不到位致使楼板混凝土不密实只是楼板渗漏的原因之一也就是说如果是采用插入式振动棒振捣操作到位的话,出现渗漏的话是否为其他原因所致。比如:拆模过早、施工材料堆放集中且荷载太大等造成楼板出现裂缝。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
原因有很多,振捣也是其中的一个原因,板漏水说明板出现缝了沙石配合比大小是否达到要求、水灰比过大、以及养护是否到位,特别是热天,还有施工缝的留置。过早的拆模和板面堆放材料。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
现在的商混主要是砼的开裂严重,主要养护,最好覆盖薄膜!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
l楼板出现渗漏的原因很多,振捣不到位致使楼板混凝土不密实只是楼板渗漏的原因之一
也就是说如果楼主是采用插入式振动棒振捣操作到位的话,出现渗漏的话是否为其他原因所致。
比如:拆模过早、施工材料堆放集中且荷载太大等造成楼板出现裂缝。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
主要是砼的开裂严重,主要养护,最好覆盖薄膜或拆模过早、施工材料堆放集中且荷载太大等造成楼板出现裂缝
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
商品混凝土骨料小,添加剂多,施工时候不按相关要求施工,就会产生裂纹,特别是昼夜温差大的季节,另外水电预埋管道、压槽部位都要注意。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
振捣是否密实和振动器的型式没有直接关系,用插入式振动棒一样可以把板振捣密实了

楼板漏水的原因很多,你用的混凝土是不是放水混凝土,如果不是放水混凝土漏水很正常,你怎么也得做防水。