小区有17层的3栋,12层的3栋,6层的3栋,共约8万平方,怎么分比较合适?我是12层以下设低区,12层以上为高区,立管阀门16公斤,立管设设了波纹补偿,从一个换热站出来,有老师傅说还要在低区安加压阀,有必要安装减压阀?
回复

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-18 17:16:38 | 显示全部楼层
高层采暖(17层),习惯把11层以下分为低区,以上分为高区分区的目的有二,一是防止采暖系统水力垂直失调(底下热,上部凉),二是便于检修维修。不分区是没有道理的。更没必要加减压阀,直接分区供水就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-18 17:16:38 | 显示全部楼层
楼主的方案可行,分区合理单立管要不要加伸缩器还可在计算的前提下确定,个人感觉,地暖水温一般不超过50度,管道的热伸长很小的,只要在中间加个固定支架,让立管向两端伸缩就可以满足要求。
立管伸缩器有很多难点,用方形的管径没位置,用波纹、套筒的,使用寿命有问题,检修难度大。还要注意这些伸缩器一般是单向伸缩,固定点、导向支家设不好,有可能出问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-18 17:16:38 | 显示全部楼层
线性膨胀计算:L=l*a*(t1-t2)  l=50m a=0.012 t1=50 t2=-5 计算结果是什么呢?33毫米,如果中间固定一侧伸长不足20MM,完全可满足09版技术措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-18 17:16:38 | 显示全部楼层
地暖的工作压力可到0.8MPa,12层分区可以,不需要设减压阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-18 17:16:38 | 显示全部楼层
采暖系统除蒸汽系统外,是无法设置减压阀的,循环系统如何设置减压阀,减压后还能循环吗?仔细想想!如何分区都可以,6层一分也好,12层一分也好,因为都是3栋楼,经济性差不多,保守的话就6层以下为低区,12层为中区,以上为高区,做保准!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-18 17:16:38 | 显示全部楼层
17层住宅,就在50米左右,也可以考虑不分区,这样可以节省初投资按你说的这样分区最好,减压阀不需要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-18 17:16:38 | 显示全部楼层
最高17层依个人意见可不分,其实17层建筑高度估计在50多米,供暖规范上说超过50宜分区主要是考虑设备的承压问题,如果地暖管道公称压力在≥1MP可以不用分区分区的实质是考虑设备的承压能力。如果真要分的话可以分两个区,从6层开始分吧,这样当然初投资就大了很多。