基坑内降水对坑外水位影响很大的原因有哪些?

[复制链接]

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-18 17:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
所在工程是一基坑工程,止水帷幕为三轴搅拌桩,降水方式为真空井点坑内降水,坑外布设水位监测点

在基坑降水前项目采集了坑外水位点的初始数据,在基坑降水几天后坑外水位数据变化非常大,变化最大的井水位已经降了3.1m,已经远超过预警值,

这种情况除了止水帷幕出现问题以外,还有哪些原因?

回复

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-18 17:17:05 | 显示全部楼层
重新核实止水帷幕是否彻底隔断承压水层,一般这种情况1是帷幕有问题;在一个是隔水层没有完全封闭,水绕过了帷幕另外变化大的观察井应该是深层观察井吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-18 17:17:05 | 显示全部楼层
降水方案应该是根据地质勘查报告的参数编制的,坑外数据报警很能与地质勘查报告的质量有关系,止水帷幕失去止水作用,随着坑内水位降低,坑外地下水绕过帷幕进入坑内,坑内降水观测井的数据应该可以进行判断,不知楼主是否在坑内设置了观测井
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-18 17:17:05 | 显示全部楼层
危险,水绕过帷幕,土体随水会运动的,停止抽水,重新核查勘察报告、帷幕设计,采取更好的方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
重新仔细核实地勘报告中的各种参数与降水方案中所采用的参数的符合性和统一性
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-18 17:17:05 | 显示全部楼层
危险,水绕过帷幕,土体随水会运动的,停止抽水,重新核查勘察报告、帷幕设计,采取更好的方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-18 17:17:06 | 显示全部楼层
基坑水位变化多少,是否有降下,如果基坑水位正常下降,那有可能在本工程周围的其他位置也在降水,从而导致基坑上水位迅速下降看附近是否有河流湖泊在放水,也有可能导致水位下降。