海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 194|回复: 7

基坑边坡支护,涉及到塔吊基础,请问处理方式

[复制链接]

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
基坑开挖6米深,现在基坑周边已经有一正在使用的的QTZ40塔吊,具体位置见下图,请问塔吊基础这段位置如何处理,谢谢

回复

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:17:24 | 显示全部楼层
首先本塔吊落在粘土层上,说明粘土层作为塔吊基础的持力层,承载力肯定没有问题了塔吊边距离筏板边2300,塔吊基础底深度距离筏板底估计在2m。你可以用同济启明星核算一下,应该没有问题。施工时,可以让塔吊与筏板边平行,快速砌筑此段筏板砖胎膜,砖胎膜加厚点,砌筑480的,筏板一般6m,晚上让工人加个班就搞定了,第二天塔吊可以继续运行,以后设计时要注意让筏板底标高和塔吊底标高一致或者比筏板底标高底就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:17:24 | 显示全部楼层
离基坑2M多没问题的基础加快施工和回填就行了,QTZ塔吊是靠基础自重来固定塔机,你图画的有点不清楚,如果是采取放坡的话,估计要挖到塔机,但看你图中是90度,应该采取的加固后开挖,那问题不大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-18 17:17:24 | 显示全部楼层
这要做坑壁的支护验算和塔机抗倾覆计算后才好下结论的,一般可采用排桩冠梁支护结构---------最简单的是统筹安排,在设置塔机基础时就考虑后期基坑的开挖,将基础做成桩基承台式基础
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-18 17:17:24 | 显示全部楼层
这个有些麻烦:1)应尽量将塔吊基础埋设至比它深些或者跟建筑基础一样;2)这个图上显示没有打设塔吊基础桩
具体土质不详,个人建议进行塔吊侧移的一个验算,如验算能满足塔吊稳定性要求,可以不做处理;若不能满足最好采取一定的措施:1)加快基础施工,形成内侧的抗滑移阻力;2)在内侧打设钢板桩;3)防止地下水及地表水的侵入。
个人观点,大家多提提意见。离基坑2M多没问题的。基础加快施工和回填就行了,QTZ塔吊是靠基础自重来固定塔机,你图画的有点不清楚,如果是采取放坡的话,估计要挖到塔机,但看你图中是90度,应该采取的加固后开挖,那问题不大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-18 17:17:24 | 显示全部楼层
本项目出现类似的情况,我们项目是塔吊基础需要坐在基坑边上,基坑支护为人工挖孔桩,采用的塔吊基础延伸支撑梁与桩端联系你可以把基础延伸梁与筏板连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-18 17:17:24 | 显示全部楼层
塔吊基础基底距基坑基底高度只有1m,且水平距离有2m应该没有问题建议对2m范围混凝土固化处理,并做好排水措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-18 17:17:24 | 显示全部楼层
一切都要以计算为依据的,不是空口说白话就行的
回复 支持 反对