基本情况如下:

工程为城市二级路.
路面是12cm的沥青砼,基层是30cm6%的水泥稳定级配碎石,
底基层15cm4%水泥稳定石屑.

现有一段基层以下为地下室顶板砼,其设计如下:
13CM6%水泥稳定碎石
12CM沥青砼.
这样设计合不合理?稳定层在压实时有木有影响?能否提出变更啊?

回复

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-18 17:22:12 | 显示全部楼层
沥青砼过厚 一般40mm-60mm  地下室顶板上稳定层一下是什么做法?以及路面到顶板上平的高度是多少?需综合考虑的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-18 17:22:12 | 显示全部楼层
在顶板砼上面加铺13CM稳定层压后容易产生裂缝,并且不粘结,可以建议改用混凝土

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-18 17:22:12 | 显示全部楼层
城市二级路12cm沥青层似乎过厚,水泥稳定层水泥量过多.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-18 17:22:12 | 显示全部楼层
我认为楼主的意思不是讨论结构的厚度问题,而是在地下室顶板上做这样的结构是否合理So,我建议做成混凝土基层加钢筋网,减少不均匀沉降。同时,是否考虑下各结构层厚度?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-18 17:22:12 | 显示全部楼层
我认为楼主的意思不是讨论结构的厚度问题,而是在地下室顶板上做这样的结构是否合理我建议做成混凝土基层加钢筋网,减少不均匀沉降。同时,是否考虑下各结构层厚度?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-18 17:22:12 | 显示全部楼层
根据你原有设计的道路面层,我们可以推断该路应该为城市II级主干道。中重交通流量,设计标准较高,建议你对地下室部位进行处理。直接铺设水稳不是很妥当。可以将水稳层改成C25路面砼,使用钢筋网加强。加强区域不小于地下室顶板+50CM
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-18 17:22:12 | 显示全部楼层
一般水泥稳定级配碎石15cm就可以,沥青也可以减薄.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-18 17:22:13 | 显示全部楼层
我想说:本工程为城市二级.这句话有错.
在道路分级时,不存在叫城市二级的.
公路分:高速.一级.二级.三级,四级,
城市道路分:主干道,支干道,次支干道.
你所说的城市二级,估计是城市支干道:

建议
沥青-10CM
基层18-22,6%水稳
底基层12-15.4%水稳

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-18 17:22:13 | 显示全部楼层
中间无水泥稳定料

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 17:56 , Processed in 0.031670 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表