高规7.2条 剪力墙厚度的确定:高规7.2条有这么一句,剪力墙无支长度如何理解??请各位大师兄明示????
回复

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-18 17:23:57 | 显示全部楼层
文里对无支长度有定义,是指沿剪力墙长度方向没有平面外横向支承墙的长度

确定剪力墙最小截面厚度时的剪力墙无支长度,按下列方法计算:

单片独立墙肢,取 bw(剪力墙截面高度);

T形剪力墙的翼缘墙肢、工字形剪力墙的翼缘墙肢,近似取 bf-t/2(剪力墙厚度);

工字形剪力墙的腹板墙肢,近似取 bw-t。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-18 17:23:57 | 显示全部楼层
无支长度是指沿剪力墙长度方向没有平面外横向支承墙的长度;大家可以从双向板受弯现象理解这一规定,矩形双向板的受力以短向为主,弯曲度在短向会更加严重,主要控制短方向的平面外变形当高层建筑的底层层高特别高时,如果还用层高确定墙厚会使墙厚过大而不合理,选择无支长度确定墙厚同样可保证墙平面外稳定.