海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 600|回复: 2

5500X6000现浇板中间是否需要做梁?

[复制链接]

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-18 17:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这种板是否太大了,是个客厅顶板
回复

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-18 17:24:45 | 显示全部楼层
有些住户反映客厅有梁不大好
算的时候在客厅中间处(与餐厅分界处)设有一虚梁,板底加筋2根20的
不知各位还有其它的做法吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-18 17:24:45 | 显示全部楼层
我反对在中间设置虚梁,这样的话板在虚梁位置受力不明确,因为虚梁的自身刚度太小了!这样的整个板容易出现裂缝!!个人觉得就是做一个厚板即可!!

加虚梁无必要,也无必要采用双层钢筋,建议采用等厚板,为了节约钢筋,可根据弯距图采用不均匀配筋,板角部位可适当配一些构造筋防止裂缝.