本人主要消防类造价(消防专帖) 大家跟帖讨论

[复制链接]

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-18 17:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有问题可以提,本人尽量答复~

希望大家共同提高~  29270882  消防设计造价探讨  

希望大家跟帖回复 群里只是应急提问 不提倡!!!

为了此帖长期讨论下去 由于页数过多 前两页的补花

只要以后我看到参与的 本人都会送花送币  ~~!!!

希望大家一起讨论 共同进步~!
回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-18 17:24:54 | 显示全部楼层
灭火系统控制装置包括消火栓自动喷水等,其调试以系统为单位,以点数划分步距,那何为一系统怎么算是一点呢(是不是一栋建筑物一套装置的话为一系统如喷淋为一系统,喷淋头个数为点数吗?同理还有消火栓)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-18 17:24:54 | 显示全部楼层
我是河北的..我用的新奔腾的软件~  根据计算规则.喷淋的点数其实应该是以火灾自动报警联动的点数来记取的.可是你发现没有? 软件给出的调试点数太大了..远远大于我门实际联动的点数,我做了几年的造价.喷淋调试时都是按喷头的点数走的~~要不然就亏了~

希望能给你点启发~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-18 17:24:54 | 显示全部楼层
这个要看工程大小,实际用量来确定. 大的话打的折数也就多点把,要是量小就可能高点了....这个主要是业务的来跑..

我要是说一两折能买,你要是报了买不来就亏大了..  可以根据工程多方面考虑,参考折数4-5折....

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-18 17:24:54 | 显示全部楼层
根据计算规则.喷淋的点数其实应该是以火灾自动报警联动的点数来记取的

就拿喷淋系统来说,火灾自动报警后,喷淋的联动我的理解就是喷淋泵开始工作,也就是喷淋泵为一联动点,是这样的吗?

否则的话,请举详例说明(何为一联动点)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-18 17:24:54 | 显示全部楼层
想请教一下:1、LD-8301;LD-8303;LD-8302A;LD-8302C,分别用于控制那些设备,

2、一个LD-8305模块可以控制几个扬声器

3、防火涂料、防火枕、防火胶泥的最新价钱。