空调系统主机运行容易频繁启动问题

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-18 17:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个空调系统,设备风冷模块机组1台,制冷量99kw,制热量103kw,循环水量17.6立方米/小时,水泵流量22.3立方米/小时,扬程16米,功率2.2kw,系统管路dn50,长度大概有50米,末端组合式空调器,出现问题主机运行容易频繁启动,是什么原因造成的?应该怎样解决?

回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-18 17:25:03 | 显示全部楼层
1.模块机设定的控制温度范围太窄,可调整控制的上、下限数值

2.室内负荷波动比较大,设备选型时没考虑。

3.管道保温导致冷量损失较大。

回复 支持 反对