海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 640|回复: 0

怎样正确理解受力钢筋不能焊接?

[复制链接]

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-18 17:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常施工过程中,为了固定一个埋件、穿墙管……等,以保证其准确位置,通常采用焊接固定的效果最佳,比如固定在柱、梁、墙、板主筋上,于是有人提出这不符规范要求,违反什么规定,现在我们探讨一下这句话的真正含义

1、打开电气施工图,看一下防雷引下线的施工说明:利用柱中两根主筋焊接作引下线,在基础梁或地圈梁中利用梁的主筋焊接作接地体。

2、在未有闪光焊、电渣压力焊、机械连接时,钢筋的连接是采用绑扎或电弧焊,且规范或图纸都提倡优先选择用电弧焊,那以前的楼房不是太危险了?

3、注意闪光焊、电渣压力焊时,操作区仅是在几十公分的范围内,原理是热熔挤压,送检结果合格。

上述三种情况明显和这句话内容不符,那问题出在什么地方?是我们钻进了牛角尖。

1、电弧焊时,必须有一根焊接地线,当地线通过外界金属导体才能和焊钳形成回路,才能烧焊,当外界导体越长,电流损失越大,导体发热,当外界导体越短,电流损失越小,导体发热就小甚至没有。

2、如果我们在焊接埋件、钢导管……等铁件时,将焊接地线直接放在埋件上、钢导管上,也就是说尽可能地将外界导体缩短,不利用受力筋作导体,那么其危害又在哪呢?

3、本身固定铁件的时间就短,在焊接地线选点正确的情况下,采用适当的电流、进行点焊,母材也不会烧伤、也不会像闪光焊、电渣压力焊那样的使母材发热,其钢筋影响又在哪儿?

4、在一些重点部位、或要求较高建筑、安装项目中,图纸都会交代什么不能作电焊地线使用。比如说钢线绳、外墙钢管脚手架(这两个为什么不能作焊接地线,请朋友们自己分析)。

   现在你明白这句话的真正含义了吧?欢迎你发表不同的见解,说明理由。

问题来源:问答平台中 一位网友的回答  固定柱主筋位移时  不能用  柱箍焊接柱主筋

回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 00:48 , Processed in 0.022186 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表