海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 656|回复: 0

负弯矩筋只在支座一边标注另一边要放吗?

[复制链接]

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-24 12:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
负弯矩筋只在支座一边标注另一边要放吗?

【以下为该贴的回复汇总】

     

          在框架结构的柱支座位置设有负弯矩筋,有的是柱的两边都标注有数量和尺寸,且两边数量尺寸都一样,而更多的只在柱的一边标注数量及尺寸,对于只在一边标注的负弯矩筋是将负弯矩筋在支座两边对称设置,还是只设置标注面!若支座两边的跨度不一样,是在各自伸出所在跨的净跨1/3,还是两边都伸出较大跨的净跨1/3!另外还听得一种说法,负弯矩原位标注在支座左边,就对称设置,且伸出长度按各自的净跨1/3设置,负弯矩筋原位标注在支座右边,则在标注跨伸出!究竟怎么回事,望高人指点,且说明图集依据,或具体引用的平标解释书籍

11G101-1(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板):

bruce2013-04-29 13:51

      我们和设计人员仅是分工不同,一个在设计单位工作,一个在施工单位工作,可设计人员中也有好多火候不足的,可能他们设计的图纸没有错误,但却不敢说都合理,因此我们一味地做图纸的执行者,要帮助设计人员优化图纸,从而不辜负在学校的几年时光,同时也检验了自己的学习成果。昨天,一位东北的老电气监理还和我在谈,我们项目的电气图纸设计问题较多,设计人已丢话给他:“只要不涉及实质性的内容,你就根据现场实际情况改。”可不,这几天我将一梁的4支箍改成了3支箍,昨天将一屋面框架变截面边连梁钢筋改了,图纸错么?不错。平法错么?不错,就是如果按图做,柱节点全被封死,砼如何下去?不过,我不是没有征得同意乱改,我和驻现场的设计人员开玩说:“画图要严谨一点”,业主随即笑着对我说不可以和设计人员这这样说,我说闲聊开个玩笑。知识的运用不能钻牛角尖,任何规定都有适用条件,就好我去年谈及的柱钢筋易偏位,提到用钢筋短头在节点处点焊时,一位从事现场工作多年的同仁,就和和抬起了杠,规范规定柱筋不能焊接,我问他防雷接地引下线通过柱筋焊接贯通至屋面避雷带是怎么回事?电弧焊时为什么不能用结构钢筋作为地线?如果一个简单的框架结构,在现场不能快速地判断其受力原理,那可以这么说,在学校是白上了。我们的老师要求我们毕业后:在现场仅凭一个计算器,和提供的荷载情况,能在较短的时间内,将配筋情况七不离八地告诉对方才是合格的毕业生。切不可说,我回去查一下手册,我回去计算一下,否则,你别说从我学校毕业的。

事在人为努力2013-04-29 16:00

      工程施工按合同约定,图纸设计有错误等,要变更由建设单位找设计单位出具变更通知单。施工人员也没法去计算每根梁、柱钢筋配筋等。按图施工就是施工单位的责任,没权更改设计。

     

bruce2013-04-29 22:04

       作为从事专业学校毕业的学生,在审图、阅图时还不能了解设计意图,只能说是悲哀;如果对简单的框架结构还不能在极短的时间内作出七不离八的快速配筋,只能说在文凭真的不值钱了。在宁工作时,遇叠合板新工艺,设计人是一位海军设计研究所的老陈工,当时遇新厂长上任,将在建的底层为12米跨的五层框架结构厂房中间一层2.2M技术层(活荷载300KG/M2)改为办公层(3.3M,活荷载500KG/M2),当时已施工至第三层,而改后的办公层为中间2M过道,两边办公室,想想楼面如何处理?设计人就凭我的一个计算器,在我的办公室一个上午就完成了计算书和简易的手工草图。这是我到目前唯一佩服的设计人员。在这个项目中,设计人员明确表态:只要不对结构作大的改动,我可根据实际情况变更,他负责签字。在宁同样施工了一砖混结构的住宅楼,遇桩基偏位,设计人是东南大学的张教授,一个简单的问题,搞一个星期搞不出一个处理方案,我和业主说,我在一个小时内能解决,结果搞了那么多天,处理方法还是和我一样,但影响了施工一个多星期,还造成因雨季而使基础成养鱼池。高标准严要求,是我们不断追求的目标,满足现状,不求突破,只能停留原地。这真是我目前和几个同事闲聊的话题。我说遇到困难,你们就退,那你们只能到房建上干,退一步讲,干了不同的类型项目,吹牛的资料都多一点。我说你们还没有干过抗震加固,还没有干过桥梁,还没有干过钢结构,还没有干过设备安装、非标制作,我说你们有什么吹牛的资本?而这些我都干过,包括水电、房地产评估。提到水电想起来了,原和我应聘到台湾康师傅方便面的一位中国什么设计院的水电专业的老人,他负责水电,我负责钢构和资料,在竣工初验阶段,发现整个厂区的给水控制阀在厂区外,也就是说,厂区内每一幢楼进户没有控制阀,我和他开玩笑说:你在原单位做什么工作?他说图纸就没有进水阀,想想也对。

小逸云2013-09-10 15:34       您的回答很精彩,对我触动很大,以你为目标前进。

供参考:

       作为一名设计人员一定要熟知设计规范和掌握施工图集,自己说不明白,别人更搞不懂。

       作为一名施工人员一定要潜心钻研各种图集。像你说的这种情况,只是标注方法不同。可以多向设计人员探讨!

       至于无可改变、不可变通的(例:梁柱钢筋交汇处)!在图集中是不可改变的。

请见11G101-1图集,38-39页。

       知识的掌握不能死搬硬套图集,也不能错误地认为按图施工没错.只有熟悉钢筋的受力原理,灵活地将图纸和平法图集结合起来,才能算真正地了解了设计意图,掌握了平法规则,正确地指导施工。

       框架结构,梁的弯矩图是怎样的?很明显连跨梁支座处梁上部钢筋受拉,必是两侧配筋.当两侧跨度相差不大、荷载相类似,通常都是对称配筋;当受力不太对称,应尽可能地保证贯通筋,不足部份通过加筋(二层筋)来处理,否则就是设计经验不足。由此可见设计人虽单侧标注,但我们仍应按两侧对称施工,单侧标注只能说明设计人标注欠妥。

       当大小跨相连时,画一下弯矩图,可见,小跨的上部受力筋全部处在受拉区;其次,如果加筋按左右跨中的L0/3或L0/4,很明显两支座的加筋也是基本相通;根据设计原则:钢筋规格应尽可能地统一,能通则通;再结合施工的可操作性、规范性、整体性,所以正确的做法是大小跨相边时,梁上一层筋和加筋均宜大跨跨小跨,否则说明了设计欠妥。

  交流与提高2013-04-29 08:46

       设计按平法图集施工,如果设计图纸没有错,不按图施工那你打算按什么施工??作为施工人员不按图那就只能更改图纸设计了,如果图纸设计有差错,那还是要由设计单位出变更,还得按变更后的图施工。必须熟练掌握平法规则,按设计要求正确施工。    “框架结构,梁的弯矩图是怎样的?很明显连跨梁支座处梁上部钢筋受拉”,不要错误地认为连跨梁支座处梁上部钢筋受拉,上部也有受压的,学过结构的不会不知道吧,你为什么说连跨梁支座处梁上部就是钢筋受拉?就没有上部受压的??框架结构柱梁节点核芯区本来受力就复杂,不要凭感觉。

交流与提高2013-04-29 15:43

       我知道现场施工做技术工作的没多少人能在现场仅凭一个计算器,计算简单的框架结构,不是光看就能知道结构受力最不利组合是什么,柱是轴心、大偏心还是小偏受压?如何能保证抗震设防烈度为6、7、8和9度地区建筑工程的抗震设计以及隔震、消能减震设计?怎样设置受力钢筋、箍筋,才能防止剪切破坏先于弯曲破坏、混凝土的压溃先于钢筋的屈服、钢筋的锚固粘结破坏先于钢筋破坏?梁的挠度与裂缝如何控制?你怎么知道你算的钢筋的总承载力就能满足原设计值?不会造成薄弱部位转移,导致构件在有影响的部位发生混凝土压碎、剪切等脆性破坏?这些都不用施工人员去考虑,设计还是由设计单位做吧。当然设计图纸有差错是很多,错了要变更修改,是工程施工阶段经常发生。得由设计单位出,因为施工人员不一定理解设计意图,相关强制性条文有规定。

交流与提高2013-04-30 08:41

       仅对简单的框架结构在极短的时间内作出七不离八的快速配筋,就认为能保证设计了?不要误导别人,即使你水平再高,最好不要超越《混凝土结构设计规范GB50010》、《GB50011建筑抗震设计规范》、《GB50204混凝土结构工程施工质量验收规范》等规范的相关规定。如果你认为不用执行规范,你想怎样就怎样,我只能是无语了。

   

大野发表于: 2013-04-30 07:10      

 见11G101-1图集32-38页  

小凤小妍发表于: 2013-04-26 13:46  

       看看老版本的03G101。不过现在好像是改版了。不过内容是没变的。 这。。。一般建筑都是要按照较大跨的净距的1/3.对称设置。当然也有特殊情况。比如说第n跨净距不足第n+1跨的1/3时,你就没办法对称设置了。其实很简单,你画个简支梁的剪力图和弯矩图就很明白了。

建筑明2013-04-27 11:35

      我们的设计说明里面说了使用11G101,但是我看了好几遍11G也没找见关于负弯矩筋标注的解释!我想陈青来的平标法里面应该有,可惜没书……还有顺便说下你说的:第n跨净跨不足第n+1跨的1/3时,可以直接将负弯矩筋拉通锚入n-1跨和n跨之间的支座,我们现在就是这样做的!  

     

浪漫之蓝发表于: 2013-04-26 18:29

      不可以不做,梁支座面一定是有钢筋的,你觉得没有,有两个可能:

1、漏了设计;

2、你没看清楚图纸的表达。  

小凤小妍发表于: 2013-04-27 18:02  

       我想你说的问题肯定是中间支座,既然是中间支座,如果是单跨,那肯定有弯矩。如果是多跨,那肯定有弯矩和负弯矩,哎,画个图就很明白了。  

鬼师发表于: 2013-04-28 16:46  

    一般把梁上面的承受负弯矩的钢筋叫钢弯矩筋。位置:常在梁的上则。作用:承受负弯矩。应该在两边都要放置 。  

     

回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 21:53 , Processed in 0.021429 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表