太原市残联培训中心基坑降水措施探讨  
摘要:通过对培训中心基坑现场水文地质条件分析,确定施工方案,进行降水设计,论述了管井降水施工工艺控制措施,供同类工程参考借鉴。
关键词:水文地质条件;施工方案设计;工艺控制措施
一、培训中心工程概况
太原市残联职业教育培训中心,建设场地位于太原市西羊市街与半坡东街交叉路口的东北角,北侧、西侧与原有建筑物紧紧相邻,施工地形相对受限。新建培训中心工程占地总面积3249m2,工程总面积23875m2。其中:住宅楼面积5825m2,培训主楼面积16200m2,二层停车区面积1850m2。由太原市建筑设计院设计,基坑开挖土方10835m3,基础施工工期60天。
二、基坑场地岩土水文地质条件
(一)岩土地质情况
根据太原市建筑设计院岩土工程地质勘探报告,场地地质情况主要由新近堆积的填土(Q2ml4),第四系全新统(Qal+pl 4)冲洪积形成的粉土、碎石类土、砂类土与晚更新统(Qal+pl3)冲洪积形成的粉土与碎石类土等构成,各层地质情况分述如下:
第(1)层,粉土(Qal+pl 4):黄褐色,中湿,稍密。含云母、煤屑、氧化铁等。该层埋深在0m-4.50m之间。
第(2)层,粉土(Qal+pl 4):黄褐色,中湿,稍密。含云母、煤屑、氧化铁、混有细砂,偶夹零星卵砾石。该层埋深在4.7m-12.20m之间。
第(3)层,圆砾(Qal+pl 4):稍密。颗粒级配较差,磨圆度较好,母岩成份,主要为灰岩与砂岩,充填物为粗砾沙,并夹有卵石块。该层埋深在12.20m-21.00m之间。
第(4)层,粉土(Qal+pl 4):黄褐色,湿,中密。该层埋深在21.00m-27.00m之间。
(二)水文地质情况
 培训中心施工场地内地下水类型属于第四系松散岩类孔隙水,在地表以下1.0m~12.00m范围内,含水层以粉土为主;在12.00m~24.00m范围内,地层主要为圆砾,是太原市区内分布稳定的良好含水层。地下静止水位埋深在1.0m~1.50m左右。施工场地内地下水的补给来源主要由大气降雨的垂直入渗,汾河地表水的侧向泾流补给,来水方向为东北方向。
三、基坑降水施工方案
(一)选取各类地质参数
依据施工图说明和《岩土工程地质勘察报告》,含水层综合经验渗透系数k值为0.5m/d,粉土渗透系数k值为0.3m/d,圆砾渗透系数k值为50m/d。
(二)确定基坑降水施工方案
培训中心主楼基础埋置深度为4.0m,基坑开挖基底断面为东西向22m,南北向为60m,边坡坡率为1:0.5。根据现场水文地质条件及含水层的渗透系数,结合施工工期和太原市区邻近建筑同类成功的降水经验,确定采用深井管井方案进行降水施工,降水孔孔径为60cm。基坑开挖后对坑壁边坡进行挂网喷锚简易支护。降水后为了确保周围建筑物的安全,减少因降水施工造成的地基压缩变形,在基坑支护外1m处布设注水井,通过静压注水,阻止降水漏斗的无限扩张,维持西北方向原有建筑物地基基础水文地质条件的稳定平衡。
(三)深井管井降水设计
  基坑降水量按照规范采用大口井计算公式,基坑降水深度以基底以下1.0m进行计算,水位降深为5.0m,基坑影响半径R=60m,基坑引用半径r=37.2m,H为含水层厚度(m),K为地层综合渗透系数(m/d),基坑涌水量Q(m/d)通过下面公式进行计算:
Q=1.366k (2H-S)S  lg(1+R/r)
  经上式计算,培训中心基坑总涌水量Q=2600m/d,单井涌水量按照经验值选用168m/d,依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ102-99要求进行管井井数n值的计算,采用系数为1.1,深井数n值为17。
(四)降水施工工艺程序
  按照降水设计计算,深井降水孔孔径为60cm,依据规范选用外径为40cm的无砂混凝土管,井深为16m。现场采用60型冲击钻机进行钻孔,施工工艺程序如下:
井点定位——钻机就位——钻进成孔——清孔——验收——排管——吊放井管——回填井管与孔壁间砂砾过滤层——洗井——井管内下安潜水泵——安装抽水控制电路——试抽水——降水井验收。
钻孔过程中应按照规范要求,用比重为1:1的泥浆进行护壁,成孔清孔验收吊放井管后立即采用抽水法进行洗井,直到将地下出水洗清为止。管井过滤器为无砂管过滤器,孔隙率要求大于15%,混凝土井管外侧采用外包过滤网,包裹深度为6m-16m。井管与钻孔孔壁之间用人工填入粒径2mm左右的水洗砂砾料,保确地下水能够通畅渗入井管中。
施工现场共设置降水井17个(见上图),其中J1-J3和J9-J11的井间距为11m,J3-J9的井间距为10m,J11-J14和J15-J17的井间距为15m。在基坑外侧东南角处设置沉淀池及扬水泵站,用集水管系统将各管井内的地下水收集至沉淀池内,由2台50t/h的扬水泵将水抽提至现场外,排至排水井内。现场施工人员要严格按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002进行操作,确保各降水井运行正常,加强值班,做好降水记录、观测井水位记录。
(五)注水施工控制措施
本项目注水井成井200mm,采用外径为50mm,长度为11m的铁管,下入井深11m,采用静压注水方式进行施工。注水压力约0.5kg/cm,即在高出注水井地面2米处设常压水箱一个,注入清水,并保持水头1米。从水箱底部接注水管一根,又分支到各注水井管制连接,中间安装流量水表以及控制阀门。
第一步:注水初期6小时为小流量。采用渗入法将水注入井内,逐步放大注入量,目的是用压力贯通水线,同时观察井口封闭情况。如井口漏水,应立即停止该井注水,重新封孔。
第二步:待6小时后,将阀门全部打开,静压注水开始,前三天,每小时观测水表一次,同时测量观测井水位情况,做好记录。根据观测井的水位及时调整注水量,必要时再增加一个注水箱。待观测井水位和注水调整相互匹配后,每12小时测量观测井水位一次,以及注水井各井注入量一次,直到降水施工全部竣工。
四、施工结论