海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 549|回复: 0

脚手架施工方案(借鉴版)

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-24 12:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
X X X X 工 程

















编制单位: 

编 制 人:                

审 核 人:                

编制日期:   年   月             

目     录

一、   编制依据................................................

二、   工程概况................................................

三、   组织机构及人员安排......................................

四、   材料及要求..............................................

五、   外脚手架构造............................................

六、   连墙件的设置............................................

七、   脚手架设计计算..........................................

八、   脚手架的搭设............................................

九、   搭设的一般规定..........................................

十、   脚手架的拆除............................................

十一、脚手架防电、避雷及安全防护装置.........................

十二、脚手架的验收和保护......................................

十三、外架现场施工管理........................................

一、编制依据

1、   施工平面图

2、   《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

3、   《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

4、   《建筑施工手册》

5、   脚手架(JG130-2001)施工安全强制性条文

6、   有关法律、法规、规章、管理文件

二、工程概况

1、   工程名称:

2、   建设单位:

3、   监理单位:         

4、   施工单位:

5、     建筑面积:

三、组织机构及人员安排

1、   组织机构如下:

脚手架施工技术人员

2、主要人员安排如下:

(1)施工员1名:主要负责脚手架搭设、拆除的技术指导

(2)安全员1名:主要负责脚手架的安全工作。

(3)脚手架技术工人15人:根据进度需要,主要负责脚手架的搭设、拆除工作。

(4)其他配合人员人:主要负责协助操作人员对钢管、扣件的运输工作。

四、材料及要求

1、钢管

钢管包括立杆、大横杆、小横杆剪刀撑和附墙杆等。

钢管规格为:外径48㎜,壁厚3.0㎜,其材质符合国家现行标准《直缝电焊钢管》GB/T13793和《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的3号普通钢管,其质量符合《普通碳素结构钢技术要求》GB700-79中A3钢的要求。弯曲变形、锈蚀的钢管不得使用,脚手架钢管每根最大量不应大于25。钢管上严禁打孔。

2、扣件

扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。

扣件及其附件应符合《可煅铁分类及技术条件》BG978-67的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合《普通螺纹》GB196-81的规定,垫圈应符合《垫圈》GB95-76的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1㎜,扣件表面应进行防锈处理。

脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65NXm时,不得发生破坏。

3、脚手板

脚手板采用竹串片跳板。

4、安全网

按照安全质量监督站的有关规定,本工程中的安全网采用密目式安全网。

五、外脚手架构造

1、外脚手架的类型

本工程在主体施工期间采用双排防护脚手架;主体施工防护架采用全封闭施工,外立面均挂密目网。且钢管用油漆刷成黄黑相间的颜色,

2、平面布置

落地式双排脚手架立杆纵距1500mm,横向间距800mm,内排立杆与建筑物的距离为300mm。

3、立面布置

大横杆步距1800㎜,上下横杆的接长位置错开布置,错开距离不小于纵距的1/3,扶手杆水平设置每步架0.9高处。剪刀撑要求满设,并沿高连续布设,斜杆与立杆接角部位均用旋转扣件扣紧,其与水平杆夹角在45°~60°之间,剪刀撑的节点应在同一水平和垂直线上,其接长必须采用搭接,搭接接头长度不小于1000㎜,且不少于三个扣件,除在两头与立杆和大横杆连接外,中间还增加2~3个节点,立杆和大横杆交点处一定设小横杆。

4、斜道搭设

斜道坡度为1:3,宽度不小于1m,斜道脚手板应铺严,上面设厚3㎝,间距不大于30㎝的防滑条,转变处搭设休息平台,宽度不小于1.2m,护拦高度1.2m。斜道设置在便于员工通行的脚手架外侧,用安全网封闭,外设踢脚板,通道两侧设剪刀撑,进出口搭设防护棚,并悬挂标志牌。

5、纵向水平杆的构造

纵向水平杆采用对接扣件连接,符合下列规定:纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500㎜,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

6、横向水平杆的构造

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件连接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距离不应大于150㎜,在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.3L,且不应大于300㎜。

作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

7、立杆的构造

(1)、每根立杆下端设置在木垫板上。

(2)、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

(3)、脚手架底层步距亦为1.8m。

(4)、立杆必须用连墙杆与建筑物可靠连接。

(5)、立杆除顶层顶部可采用搭接外,其余各层少接头必须采用对接扣件连接应符合下列规定:

(6).1、立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500㎜,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

(7).2、搭设长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100㎜。

(8)、脚手架构造简图详见附图一、二。

六、连墙件的设置

为了增强脚手架的侧向刚度及稳定性,在外脚手架与建筑物之间设置连墙件,设置说明如下:

1、连墙件用短钢管制成,长度1800㎜与内外排立杆上固定,伸入墙为300mm内外锁杆固定,且连墙件均采用钢管。边墙件水平间距4.5m,按二步二跨设置,上下错开,成菱形布置。

2、连墙件尽可能设置在立杆与大、小横杆的连接处,与脚手架架体垂直,如在规定的位置上设置有困难,应在邻近点补足。

七、脚手架的设计计算

落地式扣件钢管脚手架计算书(根据本工程的特点,只选择落地式双排脚手架和双排型钢悬挑脚手架作为计算对象。)

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为25.0米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立杆横距1.00米。施工均布荷载为2KN/㎡,同时施工1层,脚手板共铺设2层。8层以上采用工字钢悬挑脚手架。

(一)  大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1、  均布荷载值计算

大横杆的自重标准值 P?=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P?=0.350×1.0=0.35kN/m

活荷载标准值 Q=2×1/2=1kN/m

静荷载的计算值 q?=1.2×0.038+1.2×0.35=0.466kN/m

活荷载的计算值 q?=1.4×1=1.4kN/m

2、  抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式化如下:

Mlmax=0.08q1l2+0.19q2l2

跨中最大弯矩为

M1=(0.08×0.466+0.10×1.4)×1.5002=0.398kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

M2max=-0.10q1l2-0.15q2l2

支座最大弯矩为

M2=-(0.10×0.466+0.15×1.4)×1.5002=-0.577kN.m

我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=0.577×106/5080.0=113.58N/㎜2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3、  挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

Vmax=0.677q1l4/100EI+0.990q2l4/100EI

静荷载标准值 q1=0.038+0.35=0.388kN/m

活荷载标准值 q2=1.0 kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.388+0.990×1)×1500.04/(100×2.06×105×121900.0)=2.53㎜

大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10㎜,满足要求!

(二)  小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1、  荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.038×1.0=0.038kN

脚手板的荷载标准值P2=0.350×1.0×1.500=0.525kN

活荷载标准值 Q=2×1×1.500/2=1.5kN

2、  抗弯强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和均布荷载最大弯矩计算公式如下:

Mqmax=ql2/8

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

Mpmax=Pl/3

M=(1.2X0.563)X1.0/8+1/3X2.1=0.784kN.m

σ=0.784X106/5080.0=154.42N/㎜2

小横杆的计算强度小于205.0 N/㎜2

3、  挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和均布荷载最大挠度计算公式如下:

Vqmax=5ql4/384EI

集中荷载最大挠度计算公式如下:

Vpmax=Pl(3l2-4l2/9)/72EI

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=5.0X0.038X1000.004/(384X2.060X105X121900.000)=0.02㎜

集中荷载标准值 P=0.058+0.184+1.654=1.895kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2=1895.100X1050.0X(3X1050.02-4X1050.02X9)(72X2.06X105X121900.0)=3.101㎜

最大挠度和  V=V1+V2=3.125㎜

小横杆的最大挠度小于1050.0/150与10㎜,满足要求!

(三)  扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算:

R≤Rc

其中Rc-扣件搞滑承载力设计值,取8.0

     R-纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1、荷载值计算

横杆的自重标准值 P1=0.038×1.050=0.040 kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.050X1.500/2=0.276 kN

活荷载标准值 Q=3.150X1.050X1.500/2=2.481 kN

荷载的计算值 R=1.2X0.040+1.2X0.276+1.4X2.481=3.852 kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40-65N.m时,试验表明:单扣件在12 kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0 kN

双扣件在20 kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0 kN。

(四)  脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)    每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1248

NG1=0.125X30.000=3.744 kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m);本例采用竹串片脚手板,标准值为0.35

NG2=0.350X2X1.500X(1.050+0.350)/2=0.735 kN

(3)栏杆与档脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、竹串片脚手板挡板,标准值为0.50

NG3=0.505X1.500X2/2=0.757 kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/㎡);0.005

NG4=0.005X1.500X30.000=0.225 kN

经计算得到,静荷载标准值NG=NG1+NG2+NG3+NG4=5.461 kN

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值

NQ=3.150*1*1.500*1.050/2=2.481 kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

ωk=0.7μz×μs×ωo

 =0.7×1.79×1.3×0.45

  =0.73KN/㎡

ωk:风荷载标准值(KN/㎡)

μz:风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ9取值;

     本例按地面粗糙度C类,高度100M取值。查表得:1.79

μs:脚手架风荷载体型系数。本例按结构设计说明取值为:1.3

ωo:基本风压(KN/㎡),本例按结构设计说明取值为:0.45 KN/㎡

(五)连墙件计算

1、由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值

NLW=1.4ωk×AW

  =1.4×0.73×9

  =9.2(KN)

ωk:风荷载标准值(KN/㎡)

AW:每个连墙件的受风面积(按二步二跨计算)

2、连墙件轴向力设计值应按照以下公式计算

NL= NLW+N0

 =9.2+5

 =14.2KN

3、扣件连墙件的连接扣件抗滑承载力

采用两个直角扣件与外架连接

  R≤RC

14.2KN≤8×2=16 KN

满足要求

4、连墙件的设计承载力应大于扣件抗滑承载力RC

连墙件采用φ48×3.5钢管,其承载力设计值为:

N=484㎜2×190N/㎜2÷1000

 =91.96KN≥RC=16 KN

满足要求

九、脚手架的搭设

1、施工准备

技术人员应熟悉图纸中各个部位及高度的结构变化,项目部应组织必要的物料进场,其中包括钢管、对接卡扣、直角扣件、旋转扣件和安全网等,以备脚手架的搭设使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,应组织有关技术人员和质安人员对作业班组进行作业前技术、安全交底。架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核取得安全操作证并以检验合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。

2基础处理:平整夯实。离建筑物0.2m和1.2m处浇筑两道宽20㎝,厚30㎝的细石砼垫层。距落地式双排脚手架外0.5m处设宽30㎝深40㎝的排水沟。

3、外脚手架搭设的基本要求是:横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、受荷安全、有安全操作空间、不变形、不摇晃。

4、外脚手架的搭设应严格遵守以下顺序:

摆放扫地杆--逐根树立立杆并与扫地杆扣紧---装扫地小横杆并与立杆和扫杆扣---紧    装第一步大横杆并与各立杆扣紧---安装第一步小横杆---安装第二步大横杆---安装第三、四小大横杆和小横杆---安装连墙杆---安装立杆---加设室外地坪夯实后,再铺木枋。

5、脚手架的搭设

脚手架的搭设除了按顺序搭设外,还得注意下列事项:

(1)、按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。

(2)、及时与结构拉结或临时支顶,以确保搭设过程的安全。

(3)、拧紧扣件(拧紧程度要适当)

(4)、有变形的杆件和不合格的扣件(有长度、扣接不紧等)不能使用。

(5)、搭设工人必须佩挂安全带和戴安全帽。

(6)、随时校正杆件的垂直和偏差,避免偏差过大。

(7)、没搭设完的脚手架,在每日收工时,一定要确保架子的稳定,以免发生意外。

6、建筑物出入口处脚手架,应根据出入口的高度和宽度采用平行弦桁梁结构形式在开口入处的两边要采用双立杆,悬空立杆下要设安全通道,此处的连接要加密,每步设置,同时要在没口及其上设置剪刀撑,出入口脚手架的上方要有安全可靠的隔离防护设施,一般为在出入口处的顶上设置双层防护棚,防止物体堕落伤人,保护出入人员。

7、安全网

脚手架的外侧要满挂安全网,立网的下口与立杆或建筑物要牢固的扎结,固定点的距离不应大于50㎝,下边沿设挡脚板,上下两网之间的拼接要严密。立网、平网与施工作业边沿的最大间缝不得大于10㎝。

十、搭设的一般规定

1、架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分堆堆好,搭设前清除障碍物。

2、作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带及穿上防滑鞋,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。

3、凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业。雨后作业应待脚手架上雨水吹干后方可进行作业,防止滑落。

4、在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。

5、搭设双排脚手架,先立里排立杆,后立外排立杆,立杆的垂直偏差不行大于1/200架高,相邻两根立杆接头错开500㎜,并不在同一步距内。

6、大横杆架设在立杆内侧,同一水平面的内外大横杆接头错开一跨距,大横杆水平偏差控制在50㎜内。

7、小横杆垂直置于大横杆之外,用扣件与立杆固紧连接,小横杆联合杆伸出大横杆之外,不得内高外低;

8、剪刀撑的位置从脚手架两端开始连续设置,竖向全高。剪刀撑的斜杆设在产杆外侧,与大横杆成夹角。

9、为保证架子的稳定性,搭设剪刀撑时,将斜杆间隔和紧扣在立杆上和小横杆的伸出部分上。

10、用对接扣件连接大横杆时,扣件的开口应朝向架子的内侧,螺栓朝上,以防雨水进入,用十字扣件时,开口不得朝下以确保安全,在安装扣件时必须将扣件放端正后再拧紧螺栓,拧紧螺栓时用力要适当,一般控制在40°~50°夹角。

11、脚手架竹脚手板在操作上应满、铺稳,两边用12号铁丝绑扎在木横杆上,防止滑动,严禁站在护栏杆外侧设站人竹脚手板。

12、操作层脚手架设置栏杆与挡脚板,栏杆高度不低于1.2米,挡脚板用七夹板制成,高度不低于200㎜。

13、搭设脚手架必须严格按照规范要求选用材料,对于压扁弯曲、锈蚀和有裂缝的钢管及不合格的构件,严禁使用权用。扣件螺栓应满足正常状态下扭力矩要求65*m。

14、为了防火安全,在每层上人跑道及建筑物对角外,各设一个灭火器。

15、脚手架搭设应满足相关技术要求及允许偏差。

十一、脚手架的拆除

1、脚手架使用完毕后立即拆除,脚手架拆除前应作好以下工作:脚手架拆除前对其进行架体架进行安全检查,确保不存在严重隐患,如存在安全隐患,先对脚手架进行架体架进行修整和加固,以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。

2、在拆除脚手架时,应先清除脚手架上垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷,大块的装入容器内则垂直运输设备向下运送,能用扫帚集中装入容器中运下。

3、脚手架在拆除前,应先明确拆附范围、数量、时间和拆除顺序、方法、物件垂直运输设备的数量,脚手架上的小平运输、人员组织,指挥联络的方法和用语,拆除的安全措施和警戒区域。

4、严格遵守拆除顺序,由上而下、后搭者先拆,先搭者后拆,同一部分拆除顺序是:栏杆       竹脚手板       剪刀撑       大横杆       小横杆       立杆

5、外脚手架的拆除一般严禁在垂直方向上同时作业,因此要事先做好其他垂直方向工作的安排。

6、拆除脚手架时,下部的出入口必须停止使用,对此除监护人员要特别注意外,还应在出入口设置明显的停用标识和围栏,此间装置必须内外双面都加以设置。

7、在拆除的脚手架周围,于坠落范围明显标示“禁止入内”字样的警告语,并有专人监护,以保证脚手架拆除时无其他人员在内。

8、对于拆除脚手架钢管扣件及其垂直运输设备要用滑轮和绳索运送或塔吊配合,严禁乱抛乱扔,并以地操作人员和使用进行交底,规定联络用语和方法,明确职责,以确保脚手架拆除时其垂直运输设备能安全运转。

9、拆下的脚手架钢管、扣件及其他材料运至地面后,应及时清理,将合格的与需要整修后重复使用的和报废的加以区分,按规格堆放,对合格品应及时进行保养,保养后送仓库保存备以后使用。

10、本工程脚手架拆除时遇大风、大雨、大雾天气时应停止作业。

11、拆除时操作人员要系好安全带,穿软底防滑鞋、扎腿。

12、脚手架拆除过程中,不中途换人,则应该在安全技术交底中交代清楚。

十二、脚手架防电、避雷及安全防护装置

6、防电

(1)  钢管脚手架不应搭设在距离外电架空线路的安全距离以内,安全距离如下:脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线间的最小安全操作距离为不小于2.5m。

(2)    对于达不到上术规定最小距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围杆或保护网,并悬挂醒目的警告牌。

(3)    脚手架搭设和使用期间,要严防与带电体接触,当需要穿过靠边近380V以内的电力线路,距离线路在2m以内时,搭设和使用期间应断开或拆除电源,如不能断开或拆除时,应采取下列措施:

1.3.1对电线和脚手架分别采取有效的绝缘隔离措施。

1.3.2对脚手架要采取可靠的安全接地处理。

1.3.3夜间施工时,应使用不超过12V的低压电源。

2、安全防护装置

2.1、脚手架要施工楼面四周的脚手架回跑道上必须满铺竹脚手板,脚手板用铁丝同大横杆绑扎牢固,脚手架内排立杆与墙面之间铺设通长安全隔壁七夹板或安全网。

2.2、脚手架外侧满铺密目式防火安全网,并在外立面杆里侧设置高的防护栏杆。

2.3、脚手架在搭设平架时,平架应外高内低,与水平面成角,与水平面成角,伸出外立杆,斜杆与横杆均用钢管搭设,上铺密目式安全网,用铁丝与横杆绑扎上错开协调。

十三、脚手架的验收与保护

1、  脚手架在投入使用前必须进行验收,合格后方准使用。

因为在本工程的脚手架是随着结构施工进度而往上搭设的,所以是分段搭设、分段投入使用,这就要求脚手架也必须分段进行验收,验收合格后方可投入使用。检查验收的内容,应按施工组织设计或验收标准的有关规定进行,外脚手架的验收主要有以下项目:

(1)    脚手架的基础。

(2)    脚手架的步高。

(3)    杆的纵横间距。

(4)    立杆的纵横杆标高、水平度、小横杆的交叉位置。

(5)    脚手板的固定。

(6)    安全栏杆的高度与道数。

(7)    剪刀撑的位置、距离、角度和搭接。

(8)    隔离设施、外挑安全网和外包安全网。

(9)    扣件的紧固程度。

(10)  连墙杆的位置、数量和牢固程度。

(11)  脚手架出入处加固。

(12)  脚手架开口处加固。

(13)  脚手架所用的钢管、扣件、型钢及其它材料的材质证明和抽检记录。

(14)  脚手架的接地防雷。

(15)  焊缝的质量。

外架必须验收检查合格后办妥脚手架验收手续,在脚手架醒目处挂上脚手架验收合格牌后,方可投入使用。具体详见下表:

在检查验收过程中,要特别注意扣件的紧固程度,扣件并不是拧得越紧越好,对开拧力矩大于70N*M的扣件,要认真检查有无裂缝、变形,如果发现有上述弊病应立即调换,调上的扣件的螺栓应紧固在40~70N*M之间。

脚手架保养整修的主要内容有:

(1)    基础有无不均匀下沉,脚手架底部有无堆放杂物等。

(2)    脚手架的整体和局部的垂直偏差,特别在注意脚手架的转角处和断口处垂直度。如发现垂直度异常现象,应及时加固和消除隐患。

(3)    各类扣件的涂油和紧固。检查扣件时先检查扣件外观,而后将扣件上的螺栓逆时针方向松几牙螺纹,再涂油紧固螺栓至规定的力矩范围内。

(4)    检查脚手板有否松动、悬挑,还要检查四角是否用铁丝扎牢,如发现问题应及时纠正。

(5)    与建筑物连接的检查,检查连接件是否齐全和完好,有无松动、移动。

(6)    要对外包安全网、外抄件安全网、采取隔离设施、外侧挡板、栏杆和接地防雷等安全设施进行检查,保证这些安全设施完整、牢固,能正常发挥安全作用。如果有损坏者要及时调换,如果有松动者应及时加固,如发现松动及开口要及时连通。

(7)    如脚手架的开口、断开和出入口处,应对该部位进行着点检查,使这些部位始终符合安全规定。

(8)    检查脚手架的荷载情况,使其不超过设计荷载,如有超载应及时卸载至设计荷载。还要检查脚手架上物体是否处于安全位置和稳定状态,如发现有处于不安全位置和稳定状态的应及时纠正。此处还要逐日清理脚手板上的垃圾。

(9)    脚手架的日常保养和定期检查,都应记录在案。

(10)  脚手架使用中必须经常检查,清除架子上的杂物严禁在架子上暹积过多的施工材料或多人挤在一起,以免架子发生超载,造成事故。

(11)  脚手架上施工材料应随用随运,施工荷载不得大于设计值,使用机具、材料等尽量放要脚手架里侧。以减少倾覆力矩。

十四、外架现场施工管理

1、  根据脚手架立杆、水平拉杆及支承的位置,提前做好钢管、钢筋及穿墙管洞的预埋和预留,并做到标高一致,位置统一。

2、  架体原则从转达角外开始搭设,以建筑物转角为准,且于外墙立杆对应,横向间距不大于1300㎜。

3、  为确保施工安全,在斜杆顶端与外架相应部位加吊钢丝绳一道,动钢筋上层梁内吊盘固定,并用花篮螺杆调紧,不得埋在梁、板主筋上面。

十四、安全措施及要求

1、  所有操作人员应持证上岗,操作人员进入现场后,应做好进场三级教育,并做好会议记录,进行详细的安全技术交底。

2、  每一楼层外架搭设完毕后,必须验收合格方可使用。

3、  防雷击接地措施,采用镀锌扁铁与本建筑结构的四角避雷接地网焊接,其电阻不得大于设计要求值。

4、  高空作业要正确使用“三保”,遇六级大风时,应立即停止作业。

5、  及时收集气象资料,并通知全体施工人员,便于安排工作和进一步采取措施。

6、  焊接作业时,要注意防火,遇风时,应设置挡风板,避免火花飞溅。

7、  外脚手架拆除程序与安装程序相反,拆除时,先将脚手架、板逐一传递至楼层或转料平台上,再按步骤拆除,拆除步骤为横杆    立杆      剪刀撑。拆除时严禁乱丢及高空坠物。

回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 04:09 , Processed in 0.054196 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表