1、对强电专业的要求:

所有消防用电设备,包括消防中控室主机、消防水泵、防排烟风机、正压风机、应急照明、消防电梯等的末级配电箱均应是双路互投供电

非消防照明电源、动力电源、消防照明等配电箱内均需配置1个24V直流继电器,并提供两对接线端子。

切非消防照明电源、切动力电源箱、用24V 直流继电器的常开触点,控制分励脱扣线圈,由分励脱扣线圈输出触点,给出动作回答信号。

两对接线端子,一对为24V直流继电器的线圈接点,一对为回答信号接点。

2、对排烟风机、补风机、正压送风机专业的要求

排烟风机、补风机、正压送风机等控制柜,需安装手动、自动转换开关,安装2个24V直流继电器。进行总线模块控制(自动控制)时模块给出直流24V控制继电器动作。进行中控室直接控制(硬拉线控制)时通过切换模块分别给出启动、停止两组脉动24V电源通过两组继电器控制设备启动与停止。自动控制的24V直流继电器,受手、自动转换开关控制。而硬拉线控制的24V直流继电器,无论在任何情况下,均能直接启动风机。

在电控箱中的要求有六对消防控制线端子:

a:风机运行信号:两对端子,由主接触点的辅助端子提供,无源动合(无源常开,动作后吸合),要两路分别提供,一路专线控制盘、一路给总线模块回答。

b:故障信号:一对端子,由热继电器辅助触点提供,无源动闭。

c:24V直流继电器脉冲电压引入,四对端子,由两个24V直流继电器提供。

熔断型防火阀是常开型,只需提供一对无源动合接点。电动排烟口及电动正压风口,需提供一对无源动合接点和一对24V直流线圈接点。

3、对消防泵和喷淋泵的要求

消火栓泵、喷淋泵控制柜,要求安装手、自动转换开关,安装三组24V直流继电器。24V直流继电器受控消防中控室直流电压信号,分别进行模块控制(自动控制)和中控室直接控制(硬拉线控制)和消火栓按钮直接启泵。自动控制的24V直流继电器,控制主电路的启停,要受手、自动开关控制。当有电压信号时,手、自动转换开关在自动时,起动电机运转,当无电压信号时,电机停止运转。而硬拉线和消火栓按钮控制的24V直流继电器,无论手、自动开关在任何位置均可启动电机运转。由消防中心操作台控制。

水泵控制柜需要有水泵互投功能。

在水泵控制柜要求有8对消防接线端子:

a:电机运转信号:三对端子,由主接触器的辅助触点提供,无源动合。要三路,一路给消防控制中心专线控制盘、一路给总线模块回答、一路给消火栓按钮回灯,需分开提供。

b:故障信号:一对端子,由热继电器提供,故障时无源动闭。

c:24V直流继电器电压引入,两对端子,由24V直流继电器线圈提供,其中一对为总线模块给出、一对为消火栓按钮给出。

d:进行中控室直接控制(硬拉线控制)时通过切换模块分别给出启动、停止两组脉冲24V电源通过两组继电器控制设备启动停止。自动控制的24V直流继电器,受手、自动转换开关控制。而硬拉线控制的24V直流继电器,无论在任何情况下,均能直接启动水泵。

对喷淋泵系统中的水流、信号阀、压力开关等只起监视功能。

4、对防火卷帘门的要求

卷帘门控制箱,分别接收一步降、两步降信号,并给出卷帘门中停、落地信号。

当卷帘门两侧的烟感探测器报警时,主机指令一步降模块动作,模块提供无源动合(有源动合)信号,卷帘门下降至1.8m处停止,给出无源动合信号返回至消防中控室。当卷帘门两侧的温感探测器报警时,主机指令两步降模块动作,模块提供无源动合(有源动合)信号,卷帘门下降至地面停止,给出无源动合信号返回至中控室。

5、对电梯专业要求

所有电梯均受消防中控室控制。当有报警信号时,均要将电梯迫降到首层,并无法运转(消防电梯除外)。并提供一对无源动合信号(当电梯强制归首时)返回至消防中控室。