硬质阻燃型塑料管暗敷设交底模板

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-24 12:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程名称

XXXX

分部工程名称

电气安装工程

分项工程名称

电气照明

日期

交底内容:

硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设

1  施工准备

    2.1  材料要求:

    2.1.1  凡所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证

    2.1.2  阻燃型塑料管,其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。

    2.1.3  所用阻燃型塑料管附件及暗配阻燃型塑料制品,如各种灯头盒、开关盒、接线盒、插座盒、端接头、管箍等,必须使用配套的阻燃型塑料制品。

    2.1.4  阻燃型塑料灯头盒,开关盒、接线盒,均应外观整齐,开孔齐全,无劈裂损坏等现象。

    2.1.5  辅助材料:镀锌铁丝,专用粘接剂等。

    2.2  主要机具:

    2.2.1  铅笔、皮尺、卷尺、尺杆、线坠、小线、水平尺。

    2.2.2  手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、半圆锉、活扳子、水桶、灰桶、灰铲。

   2.2.3  弯管弹簧(简称弯簧),剪管器,手电钻、钻头、压力案子、台钻等。

    2.2.4  电锤、热风机、电炉子、开孔器、绝缘手套,工具袋,工具箱,煨管器、高凳等。

    2.3  作业条件:

    2.3.1  配合土建砌体(如砖混结构加气砖、矿渣砖等)施工时,根据电气设计图要求与土建墙上弹出的水平线,安装管路和盒箱。

    2.3.2  配合土建混凝土结构施工时,根据设计图要求预埋套盒及管路,同时办理隐检手续。

    2.3.3  圆孔板、应配合土建调整好吊装楼板的板缝时,同时根据设计图进行配管。

3  操作工艺

    3.1  工艺流程:

弹线定位



加工管弯



稳注盒箱



暗敷管路



扫管穿带线

    3.2  弹线定位:

    3.2.1  根据设计图要求,在砖墙处,确定盒、箱位置进行弹线定位,按弹出的水平线用小线和水平尺测量出盒,箱准确位置并标出尺寸。

    3.2.2  根据设计图灯位要求,预制圆孔板(垫层内或极孔内暗敷管路);现浇混凝土楼板、进行测量后,标注出灯头盒的准确位置尺寸。

    3.2.3  各种隔墙剔槽稳埋开关盒弹线。根据设计图要求,在砖墙等,需要稳埋开关盒的位置,进行测量确定开关盒准确位置尺寸。

    3.3  加工管弯:

    预制管弯可采用冷煨法和热煨法。

    3.3.1  阻燃塑料管敷设与煨弯对环境温度的要求如下:阻燃塑料管及其配件的敷设,安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不宜低于-15℃。

    3.3.2  冷煨法:

    管径在25mm及其以下可以用冷煨法。

    3.3.2.1  断管:小管径可使用剪管器,大管径可使用钢锯断管,断口应锉平,铣光。

    3.3.2.2  用膝盖煨弯:将弯管弹簧(简称弯簧插入PVC管内需要煨弯处,两手抓牢管子两头,顶在膝盖上用手扳,逐步煨出所需弯度,然后,抽出弯簧(当弯曲较长的管子时,可将弯簧用镀锌铁丝拴牢,以便拉出弯簧)。

    3.3.2.3  使用手扳弯管器煨弯,将管子插入配套的弯管器,手板一次煨出所需弯度,见3-1图3-l所示。

    3.3.3  热煨法:

    用电炉子、热风机等加热均匀,烘烤管子煨弯处,待管子被加热到可随意弯曲时,立即将管子放在木板上,固定管子一头,逐步煨出所需管弯度,并用湿布抹擦使弯曲部位冷却定型,然后抽出弯簧。不得因煨弯使管出现烤伤、变色、破裂等现象。

    3.4  稳埋盒、箱:

    3.4.1  盒、箱固定应平正牢固、灰浆饱满,收口平整,纵横座标准确,符合设计图和施工验收规范规定。

    3.4.2  砖墙稳埋盒、箱:

    3.4.2.1  预留盒、箱孔洞:根据设计图规定的盒、箱预留具体位置,随土建砌体电工配合施工,在约300mm处预留出进入盒、箱的管子长度,将管子甩在盒、箱预留孔外,管端头堵好,等待最后一管一孔地进入盒、箱稳埋完毕。

    3.4.2.2  剔洞稳埋盒、箱,再接短管:

    按弹出的水平线,对照设计图找出盒、箱的准确位置,然后剔洞,所踢孔洞应比盒、箱稍大一些。洞剔好后,先用水把洞内四壁浇湿,并将洞中杂物清理干净。依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔,再用高标号水泥砂浆填入洞内将盒、箱稳端正,待水泥砂浆凝固后,再接短管入盒、箱。

    3.6  扫管穿带线:

    对于现浇混凝土结构,如墙、楼板应及时进行扫管,即随拆模随扫管这样能够及时发现堵管不通现象,便于处理因为在混凝土未终凝时,修补管路。

    对于砖混结构墙体,在抹灰前进行扫管,有问题时修改管路,便于土建修复。经过扫管后确认管路畅通,及时穿好带线,并将管口、盒口、箱口堵好,加强成品配管保护,防止出现二次堵塞管路现象。

4  质量标准

    4.1  保证项目:

    阻燃型塑料管及其附件材质氧指数应达到27%以上的性能指标。阻燃型塑料管不得在室外高温和易受机械损伤的场所明敷设。

    检查方法:检查测试资料,观察检查。

    4.2  基本项目:

    4.2.1  管路连接紧密,管口光滑,保护层大于15mm,使用胶粘剂连接紧密、牢固。

    4.2.2  盒、箱内设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,一孔一管,以端接头与内锁母将管固定在盒、箱管孔处,牢固不松动。

    4.2.3  管路保护应符合以下规定:

  穿过建筑物处,应加保护管;补偿装置平正,管口光滑,内锁母与管子连接可靠,加套保护管在隐蔽工程记录中标示正确。

    检查方法:观察检查,检查隐蔽工程记录

    4.3  允许偏差项目:

    硬质PVC塑料管、弯曲半径安装允许偏差项目和检验方法见3-l表3-3所示。

5  成品保护

    5.1  剔槽打洞时,应预先划好线,避免用力猛剔,造成洞口或槽剔的过大、过宽,甚至影响土建结构质量。

    5.2  管路敷设完毕后注意成品保护,特别是在现浇混凝土结构施工中,电工配合土建施工关系密切,在合模和拆模时,应注意保护管路不要移位、砸扁或踩坏等现象出现。

    5.3  配合土建浇灌混凝土时,应派电工看护,以防管路移位或受机械损伤。

6  应注意的质量问题

    6.1  保护层管路有外露现象,应将管槽深度剔到1.5倍管外径的深度,并将管子固定好后用水泥砂浆保护并抹平灰层。

    6.2  稳埋盒、箱有歪斜;暗盒、箱有凹进、凸出墙面现象;盒、箱破口;座标超出允许偏差值。对于稳埋盒、箱应先用线坠找正、座标正确再固定稳埋;暗装盒子口或箱口,应与墙面平齐,不出现凹凸墙面的现象。暗箱贴脸与墙面缝隙预留好;用水泥砂浆将盒箱底部四周填实抹平,盒子收口平整。

    6.3  由于墙厚度较薄,箱体厚度与墙厚度相差无几,箱底处抹灰开裂,在箱底处加金属网固定后,再抹灰找平齐。

    6.4  管子煨弯处的凹扁度过大及弯曲半径小于6D(D管子直径)。煨弯应按要求进行操作其弯曲半径应大于6D。

    6.5  管路不通,朝上管口未及时堵好管堵,造成杂物落入管中。应在立管时,随时堵好管堵,其它工种作业时,应注意不要碰坏已经敷设完毕的管路,避免造成管路堵塞。

    6.6   PVC管用火煨弯时,容易出现烤变色、凹扁过大、煨弯倍数不够等现象。因此在用热煨弯时,应注意避免出现以上问题。