海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 596|回复: 0

矿热炉短网低压无功补偿及谐波治理

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-24 12:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于电石炉的电气系统和短网设计、建设的特殊性和不确定性,根据以往的工程经验假设2#电石炉超负荷运行1.2倍,未做补偿前功率因数0.74,则系统的有效补偿容量15053KVAR(从原始功率因数0.74提高到目标功率因数0.93)

矿热炉短网低压无功补偿及谐波治理装置安装容量

2#电石炉变压器额定输出电压主要分为三档:140V、193V、240V,则KYLB-KR矿热炉短网低压无功补偿及谐波治理装置额定电压按250V取值为宜,则安装容量为25000KVAR,取整定值25200KVAR,每个电极安装容量为8400KVAR。因此实际补偿容量15053KVAR的容量不会对矿热炉系统过补偿而导致无功倒送。结合化工公司电炉变的情况,建议:矿热炉短网低压无功补偿及谐波治理装置降低的是接入点前的线路无功损耗,根据这一原理,针对电石炉低压短网进行补偿,使补偿点上连接的KYLB-KR矿热炉短网低压无功补偿及谐波治理装置既能尽可能多的补偿系统无功,同时要兼顾短网的合理接入,减少冶炼环境及操作维护等不利因素带来的影响。因此矿热炉短网低压无功补偿及谐波治理装置连接点选在短网末端的软连接点上。

矿热炉短网低压无功补偿及谐波治理装置投运时间

       本项目于2012年10月开始现场制作、安装和调试,于2013年1月投运。

矿热炉短网低压无功补偿及谐波治理装置运行效果

       本项目应用矿热炉短网低压无功补偿及谐波治理装置后,达到的主要效能如下:

1.吨产品平均降低电耗3%--5%;在保证2#电石炉同等生产工艺、操作及产品原料基础上降低约4%;

2.在一次电流减小的同时提高有功功率,增加产量8%--10%;按照昌鑫化工厂单台炉子当前月均日产量,在电石炉同等生产工艺、操作及产品原料基础上增加了10%的产量。

3.提高功率因数大于等于0.92,月功率因数罚款改变为月奖励;中电易展网

4.消除了冶炼系统电流谐波和三相功率不平衡,优化了冶炼系统电能质量;

5.提高了产品合格率;

6.增大了炉前变压器出力和过负荷能力。电石炉功率因数从0.7补偿到0.95,则变压器的使用裕度提高了35%。

回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 12:49 , Processed in 0.034107 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表