海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 556|回复: 0

《型钢混凝土组合结构技术规程》存在安全问题

[复制链接]

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-24 12:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 据相关人员近几年审图统计,凡高度超过100米的高层建筑结构的框架柱,60%以上都部分或者全部采用了型钢混凝土或者钢管混凝土结构但是这方面的设计规范还处于混乱状态,特别是存在安全问题的《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)竟然很多设计院还在应用,他们既然不知道其中的抗震安全问题,如:有关弯矩与剪力设计计算公式中,抗震增大系数有的未计及,有的小于国家标准《建筑抗震设计规范》取值。这种行业规程标准低于国家标准的规定是违反《标准法》的;另外它依据的截面平衡法模型与国内外大多数科学试验结论不符。国内不少地方部门为此另外制定了设计规程,如:上海市工程建设规范DG/TJ08-015-2004 ,冶金行业标准YB9082-2006 ,中国工程建设协会标准CECS230:2008。但是(JGJ138-2001)十年来一直没有重新制定,也没有作必要更正,更严重的是在最近的《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-201X 的送审稿中,还将它列在引用的标准名录中,并且还在第11.5.11条中,不引人注目的提到“……其他截面承载力可按现行行业标准《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)进行截面设计 ”。我们认为这是一个严重问题,必须直截了当把其中的问题提出来,让广大设计人员知道,现在它已经不是一个单纯学术争论问题了,因为现实已经关系到大量工程的抗震安全。

众所周知,《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001),存在一些安全问题,如:

   1) 有关弯矩与剪力设计计算公式中,抗震增大系数有的未计及,有的小于国家标准《建筑抗震设计规范》取值。这种行业规程标准低于国家标准的规定是违反《标准法》的。

   2)有关构件的承载力计算采用平截面假定,即型钢与混凝土变形协调,通过构件截面平衡方程求解构件承载力(即为截面平衡法),这要求“受压区型钢与混凝土之间始终没有相对滑移,构件截面始终保持为平面”,近几年来我国很多大学与科研部门对此作了大量试验研究,其结论是一致的,即型钢与混凝土之间在构件达到极限承载力之前,就会产生滑移,在振动和重复载荷下更甚,而且这种滑移对承载力造成的损失是不可恢复的。设置了栓钉以后虽然会改善其滑移趋势,但是栓钉的受弯受剪与混凝土在栓钉处的局部承压,使结构截面内部材料受力状态复杂化,我们对此的研究水平还远远没有达到理清其中传力机理这一步,而且会增加造价延长工期。所以我们认为,在现有的研究水平上要将“平衡法”应用到工程设计中是不够成熟的,也是不安全的。

   3)其中构件压弯承载力和裂缝计算是采用截面平衡法计算;但是,构件抗剪承载力计算、刚度计算又采用叠加法原理。在同一本技术规程中,构件抗剪和抗弯承载力计算,以及刚度计算采用了不同计算理论,这并不合理。

   4)考虑到《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)存在以上的严重安全问题,所以国内很多部门、地区和行业在近几年来,对此从新编制了多种规程,他们全部摒弃了(JGJ138-2001)所采用的截面平衡法,而统一采用了叠加法来计算受弯、受压和受剪承载力,和刚度,而且与《建筑抗震设计规范》接轨,采用了相同的有关抗震增大系数。其中包括:上海市工程建设规范《高层建筑钢—混凝土混合结构设计规程》DG/TJ08-015-2004 ,冶金行业标准《钢骨混凝土结构技术规程》YB9082-2006 ,中国工程建设协会标准《高层建筑钢—混凝土混合结构设计规程》CECS230:2008 等等。而且大量国内外的工程实践说明叠加法概念直观、原理清楚、应用方便、安全可靠。但是,我们看到新编的《高层建筑混凝土结构技术规程》送审稿的有关引用的标准名录中,并未列入上述的三个规程,这是使人遗憾的。因此我认为这是一个严重的问题。并且提出如下建议:

   一)现在的问题已经不是学术争论问题,而是已经影响到我国很多高层建筑的抗震安全问题。因此应该尽快终止《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)的应用,或者出一个简单的修改说明,依据该规程编制的计算机软件“SATWE”等应该尽快修改或补充叠加法的计算内容,以供选择。并且尽快制定新的统一的《型钢混凝土组合结构技术规程》。

   二)由于部里机构职能分工将工程抗震规范(规程)与其他工程规范(规程)的编制工作分属两个司管理,因此不易协调以上问题,因为大多数工程规范(规程)都与抗震有关,建议加强协调,或者以后改为由一个司统一负责管理。

   三)作为一个全国性的规程,应该包含全国各地、各行业、各单位的研究成果,特别是对不同学术观点的,对此希望能够慎重考虑。

   四)建议以后将新《规范》《规程》征求意见稿、送审稿、报批稿都要进行网上公示。