电气通用安装技术标准之建筑电气施工技术解读

[复制链接]

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-24 12:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气通用安装技术标准之建筑电气施工技术解读

详情:http://dq.zhulong.com/topic_jianzhudianqishigongjishufenxiang.html

    当代建筑服务服务功能不断增加和扩大,提高了建筑电气化、自动化、智能化的标准,这令建筑电气专业在建筑工程中的复杂程度愈加明显,对电气系统的质量要求也越来越高而建筑电气施工过程中往往存在一笑而过这样那样的问题。
    本期专题,介绍了建筑电气的施工技术,围绕电气施工之防雷接地施工技术;电气施工之管线、线盒预留技术;电气施工之电线、电缆敷设技术;电气施工之开关插座安装技术;电气施工之照明设备安装技术的问题进行详细介绍,对这些施工技术要点进行了阐述,并分析其产生原因,以及提出相应的防治措施,对相关人员具有一定的参考价值。
                   
关键词: 【防雷接地】 【开关插座】 【照明灯具安装技术】 【电线电缆敷设】  【配电箱安装技术】    
                                                                                       责任编辑:微笑彩虹    【我要投稿】

?

?

◇防雷接地施工技术要求有什么?
解析:防雷接地施工:防雷接地施工做法必须满足设计要求,测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求;目前住宅建筑均采用保护接地、防雷接地及工作接地联合接地,接地电阻不大于1欧母。当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于……查看完整解析>>>
※……※…………※…………※…………※…………※…………※…………※…………※……※
◇防雷接地施工要点有哪些?
解析: 民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4……查看完整解析>>>

?

?

?

◇电气施工之管线、线盒预留技术分享
解析:一、电气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准:浇筑混凝土前,导管必须与线盒(箱)连接好,线盒建议采用成品的可调定位线盒,上下端各穿一根Ф6短钢筋并绑扎在主筋上,以增加在混凝土浇捣过程中线盒的整体稳固性。当盒位与钢筋网有冲突时,应将钢筋适度拨移,待盒管固定牢靠后,再将拨开的钢筋调整复位并与管盒绑牢。此方法可以大为提高一次成盒的准确性…查看图片及完整解析>>>

?

[甲级]十八层综合楼全套电气施工图纸277张

[四川]二十八层综合楼全套电气施工图纸

[山东]十九层五星级大酒店全套电气施工图纸

[重庆]医院综合楼全套电气施工图纸(甲级)

[广东]大型医院综合楼全套电气施工图纸

[山西]八层市中心医院及裙楼全套电气施工图

?

?

◇建筑配管通用控制标准是什么?
解析:民用住宅内暗敷设管道一般采用阻燃型中型PVC管暗敷设;对于超过40管径的管路可选用钢管暗敷设;穿越基础和地下室外墙的管道宜选用钢管;吊顶内的管道敷设需满足消防防火要求,用金属管道。采用PVC管及国标热镀锌钢管,按批查验合格证……查看完整解析>>>
※……※…………※…………※…………※…………※…………※…………※…………※……※
◇楼面垫层(后浇层)埋管控制标准是什么?
解析:内部垫层里配管时,应先与墙上的引上管连接好,线管最小保护层厚度不应小于15mm;线管尽量不交叉和少交叉,不允许三根管在同一处交叉;交叉处不得将面筋抬得过高,否则影响面筋的保护层;楼板内预埋线管的最小弯曲半径应≥6D……查看完整解析>>>

?

◇电缆桥架安装控制标准是什么?
解析:电缆桥架水平安装支架间距:1.5-3米,垂直安装支架间距:不大于2米;电缆支架最上层距竖井顶部或楼板顶部不小于150-200mm,电缆支架最下层沟底或地面不小于50-100mm;金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于2mm的钢导管……查看完整解析>>>
※……※…………※…………※…………※…………※…………※…………※…………※……※
◇墙面开槽管线安装控制标准是什么?
解析:墙上开槽:为减小开槽导致墙体结构安全的破坏程度,必须采用下面图片所示的专用开槽机。开槽尺寸要求:宽度比管的外径大10mm左右,槽深不小于管外径加15mm。墙面水平开槽的长度不得大于80cm,以免破坏墙体结构安全……查看完整解析>>>

?

?

?

◇建筑线缆敷设控制标准是什么?
解析:穿管敷设时,绝缘导线总截面积不应超过管内截面积的40%;不同回路、不同电压等级和交流与直流导线,不应穿于同一导管内,同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,三相或单相的交流电缆,不得分相单独穿于钢导管内;导线在管内不得……查看完整解析>>>
※……※…………※…………※…………※…………※…………※…………※…………※……※
◇电缆穿墙、穿楼板防水节点技术有哪些?
解析:用内径Ф100钢管、5厚钢板制作成止水钢套管,止水套管两端头制作成喇叭口,喇叭口突出墙(楼)面约20mm。套管与电缆之间,填充油浸麻丝,并在油浸麻丝外增加一道环氧树脂堵料(电力做法,注电力验收点)或在外圈100~150mm(距管口向内尺寸)……查看完整解析>>>

?

?

?

?

◇暗装开关、插座面板怎样安装?
解析:暗装开关、插座面板安装:允许偏差:并列安装的高差不大于0.5mm;同一房间的高差不大于5mm;面板垂直度不大于0.5mm;面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无划伤。标高要求:开关下边沿距室内地面高度为1.3m……查看完整解析>>>
※……※…………※…………※…………※…………※…………※…………※…………※……※
◇插座各项间距要求(边到边)有哪些?
解析:插座各项间距要求(边到边):强、弱电插座之间的安装间距:应不小于200mm;电源插座与给水、排水管的距离不小于200mm;插座与热水管的距离不应小于300mm,且不宜在出水口下方;插座边缘距燃气管距离不应小于150mmb……查看完整解析>>>

?

?

◇暗装开关、插座面板怎样安装?
解析:暗装开关、插座面板安装:允许偏差:并列安装的高差不大于0.5mm;同一房间的高差不大于5mm;面板垂直度不大于0.5mm;面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无划伤。标高要求:开关下边沿距室内地面高度为1.3m……查看完整解析>>>
※……※…………※…………※…………※…………※…………※…………※…………※……※
◇装配电箱过梁做法控制要求有哪些?
解析:分户箱箱体安装:箱体安装高度为箱体底边距地1.8m,位于进户门后侧墙、玄关、进户通道处,不应设置在厨房和卫生间和开放式入户花园、阳台等直接面对室外及潮湿场所;不应设在建筑外墙内侧和卫生间墙体外侧及散热器上方……查看完整解析>>>

?

?

?

◇安全距离与安装控制要求有哪些?
解析:安全间距:配电箱与采暖管距离不小于300mm;与给排水管道不小于200mm;与燃气管、表不小于300mm;配电箱开孔:必须使用开孔器,严禁采用直接切割或焊接开孔,要求一管一孔,不允许直接开长方孔或通洞,开孔与线管管径适配……查看完整解析>>>
※……※…………※…………※…………※…………※…………※…………※…………※……※
◇灯具进场、安装预留及防护控制要求有哪些?
解析:室内大型灯具需在结构预埋阶段提前预埋相应埋件;灯具重量大于3KG,固定在螺栓或预埋吊钩上,花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm,且应按灯具重量的2倍做过载试验。安装在重要场所的大型灯具,其玻璃罩应采取……查看完整解析>>>

?

?

?

        零基础电气设计实操基础教程 
    《建筑电气设计实操精品课程》,由甲级院中有着多年设计经验的一线实战派工程师亲自授课,以实际工程项目做案例,旨在教会学员把握设计的基本思路、掌握电气设计的基本设计技能,使您的设计能力和设计信心必将得到实实在在的提高……【详情】 

?
·2014年电气工程师全科VIP套餐(含教材)
·2014年电气工程师(专业基础)VIP套餐
·2014年一建-机电全科VIP套餐(含教材)
·2014年二建-机电工程全科新变考点套餐
·2014年设备监理师全科VIP套餐
·一级建造师机电工程管理与实务(精品班)
·更多精彩课程

 详情:http://dq.zhulong.com/topic_jianzhudianqishigongjishufenxiang.html

回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 11:07 , Processed in 0.022029 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表