我没做过幕墙,请问下面这三项分别套用哪几个定额啊。还有幕墙里铝合金需要换算,如何换算?铝合金采用T5型材可见处喷氟碳漆。
1、变形缝;100mm厚防火岩棉,1.5mm镀锌钢板,做法详见体育馆幕墙防火节点图
2、带骨架幕墙;MQ2981a,骨架材料:150系列断热明框玻璃幕墙T5铝型材,138.9/75立柱,其余型材规格和中距详见大样图和型材节点图,面层材料:6+12A+6钢化中空玻璃,嵌缝、塞口材料种类:泡沫条、耐候胶,详见大样图和节点详图。

3、避雷装置;3*30镀锌扁钢,构件名称:幕墙避雷,做法详见体育馆幕墙避雷节点图

回复

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-6-18 11:26:49 | 显示全部楼层
请问你做报价用的是清单计价还是定额计价?如果是清单计价的话,防火分层和避雷是可以包含在玻璃幕墙综合单价里的.
1.可套用镀锌铁皮子项,更改材料名称.或者是相近的墙柱面工程里的金属面层均可.把里面的材料名称改一改.防火岩棉可套用岩棉吸声板子项.
2.幕墙如果不用EXECL按经验值自行组价的话,里面的材料用量和实际情况相差很大.建议根据骨架分布图纸详细核算每平方米用量,如型材,胶,钢板等.
3.镀锌扁铁,还有铜编织线可直接作个补充.
后面附上一个我原来做过的外墙的小预算,仅供参考.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-6-18 11:26:52 | 显示全部楼层
谢谢2楼这么快给我回复,十分感谢

回复 支持 反对