钢板做底模问题

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 14:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个后期修补工程,要把顶部洞口用混凝土封堵,周边都是梁,用4厚钢板做底模,请问这个钢板套什么定额合适呢?我套钢平台,技术说不行,要套钢模,我认为不对,请教高人指点迷津!

回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 14:31:18 | 显示全部楼层
以下是引用片段:

以下是引用hangzhou00在2011-4-25 10:40:00的发言:

有一个后期修补工程,要把顶部洞口用混凝土封堵,周边都是梁,用4厚钢板做底模,请问这个钢板套什么定额合适呢?我套钢平台,技术说不行,要套钢模,我认为不对,请教高人指点迷津!

一、从技术角度,修补加固工程,考虑施工对原梁板质量影响,设计底模均为承重结构,应该是按钢梁柱考虑。

二、从质量角度

1、若是甲方造成质量问题的处理,应该是按钢梁柱计算,费用由甲方承担。

2、若是乙方造成质量问题的处理,根据质量责任,由你单位领导处理该项费用(不存在套定额问题,按实际发生结算)。

三、从工程预算角度,正常处理的施工洞,应该套模板项目。

以上建议,根据具体情况,供你参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 14:31:18 | 显示全部楼层
豁然开朗呀,谢谢!我套的是钢模定额,把含量改了一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 14:31:18 | 显示全部楼层
以下是引用片段:

以下是引用hangzhou00在2011-4-27 14:54:00的发言:

豁然开朗呀,谢谢!我套的是钢模定额,把含量改了一下

定额含量是经过相关专家根据国家有关规定科学测定,是包含折旧、损耗、摊销(不同材料摊销次数是不一样的)等,除定额规定外,定额含量是不允许调整的。

回复 支持 反对