关于电缆头预算问题,回答有奖

[复制链接]

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-6-18 23:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、关于电缆终端头(包括控制电缆头)定额如何解释,
2、如VV3*35+2*16的电缆头是分开套还是按大直径的套,另外个数如何计算。
3、控制电缆头如KVV5*1.5计算电缆头吗,
4、电缆头主材是如何解释,单独计算吗
请高手赐教,急急急急急急!!!!!!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-6-18 23:17:39 | 显示全部楼层
VV3*35+2*16的电缆头套用35mm2电缆头,一根电缆两个头
控制电缆头如KVV5*1.5套用6芯以下电缆头
电缆头主材:干包式定额已含,热缩头和环氧树脂电缆头计主材

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-6-18 23:17:39 | 显示全部楼层
非常感谢,奖励了一个币。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-6-18 23:17:40 | 显示全部楼层
以下是引用无肉不欢在2005-7-31 22:41:00的发言:VV3*35+2*16的电缆头套用35mm2电缆头,一根电缆两个头控制电缆头...正确!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-6-18 23:17:40 | 显示全部楼层
工作中要注意,特别是审计时更要注意:不是所有的电缆都做电缆头的,许多时候施工队伍只用接线端子接线,根本未做电缆头,却照样要电缆头的钱,现场查看是非常重要的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-6-18 23:17:40 | 显示全部楼层
无肉不欢 回答精准;xzedu_cn 提醒得当。因为电缆头费用不低,故搞清楚对审结算很有利。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-6-18 23:17:40 | 显示全部楼层
有没有具体的规定,多大规格的不用做电缆头,只需端子连接。经验数据也可。多谢各位大力支持。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-18 23:17:40 | 显示全部楼层
以下是引用xzedu_cn在2005-8-2 9:09:00的发言:工作中要注意,特别是审计时更要注意:不是所有的电缆都做电缆头的,许多时候...请问兄台?电缆头应该如何算是做了了?特别是控制电缆!能说细一点吗?冒昧!