1.压铜接线端子看电缆规格,一头接配电箱(或电机),一头接设备.计算安装时将2*电缆,如BVV3*10,则2*3=6.
(1) BVV3*10是否表示有三根截面积为10MM的BVV线吗?计算了每条工程量多少米,是否用3乘以每条的工程量,即得BVV3*10有多少米长?还是在计算的时候已经算了3条的工程量.???
(2)BVV3*150+95 35米 是否表示有三根截面积为150MM和一根截面积为95MM的BVV线,长为35米.? .即四星的BVV线?在计算工程量的时候是否要分开150MM和95MM来计算?还是150MM 35米,95MM 35米? 电力电缆又如何计算多少米,和BVV线计算一样吗??
(3)工程结算与工程预算的编制要注意的地方?
(4)电力电缆YJV22-3*300,三芯电缆 这电缆要试验, 那试验的预算工程量按一根计算,还是三根计算.?
请各位指教!小妹是各初学者,公司要我出预结算,又没有机会去工地学习!我又找不到别人问!请各位多多帮忙!
这样理解可以吗? (以下是别人告诉的)
1.接线端子,一根电缆头一个接线端子,不乘芯数
2.BVV3×10表示仅三芯护套线,计算工程量时不用乘三
3.BVV3×150+95仅表示四芯线,三根火线一根零线,算工程量仅需算电缆长度即可,无需乘4,套定额时按照“电缆敷设240MM2以内即可”
4,工程结算时要注意把电缆的波形增加长度(2.5%)和预留长度算进去,电线、电缆是按照延长米来计算的。调试费按一根计算


回复

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-18 23:17:42 | 显示全部楼层
BVV为铜芯护套电缆,属国家明令发布淘汰产品,那样理解可以,但具体要参见你所在地的定额说明。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-18 23:17:42 | 显示全部楼层
以下是引用小猪班纳在2005-9-2 17:43:00的发言:这样理解可以吗? (以下是别人告诉的)1....我也说两句:仅代表个人观点:
以上的计算方法是对的,
但是第1点中应该叫电缆终端头,而不叫接线端子;
第4点中,电缆的调试费一般是不计的,购买的电缆材料就是已经调试过的,不需要再进行计算调试的~~~~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-18 23:17:42 | 显示全部楼层
请教楼上的那什么叫“接线端子”
你的意思是说电缆终端头 不按芯数计算? 不好意思 不知道终端头什么样子的,
敬请指教 我也犯糊涂呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-18 23:17:42 | 显示全部楼层
他这个电缆试验,是不是指的是电缆的泄漏试验,电缆的泄漏试验一般在6KV以上的电缆做吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-18 23:17:42 | 显示全部楼层
越讲越糊涂啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-6-18 23:17:42 | 显示全部楼层
以下是引用YHS982在2005-9-2 19:29:00的发言:我也说两句:仅代表个人观点:以上的计算方法是对的,但是第1点中应该叫电缆终...是按系统调试吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
以下为定额解释:不知对你是否有帮助
三、电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。
四、本章的电力电缆头定额均按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数 1.2,双屏蔽电缆头制作安装人工乘以系数1.05。
五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。
六、预分支电缆均按制造厂供应的成品考虑,定额只包含现场安装。
一、本章包括电气控制设备、低压电器的安装,盘、柜配线,焊(压) 线端子,基础槽、角钢及各种铁构件、支架制作、安装。
还有要把施工图看仔细,有的时候也有设计人员笔误的时候。BVV3*10会不会是BV3*10 BVV为护套线现在一般明敷设,但一般不超过6mm2,
对应BVV3×150+95会不会是BV3*150+95,这样就为3根150和1根95
的聚氯乙烯绝缘铜芯电线,有时设计也这样标注

回复 支持 反对