海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 492|回复: 8

寻电力预算定额的使用说明

[复制链接]

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-6-18 23:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有电力预算定额的使用说明,请提供一下,谢谢

回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-18 23:17:47 | 显示全部楼层
是软件使用说明吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-18 23:17:47 | 显示全部楼层
是定额的使用说明

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-18 23:17:47 | 显示全部楼层
哪有啊,我也要!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-18 23:17:47 | 显示全部楼层
转造价版,看看有没有可以帮助 的人!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-18 23:17:47 | 显示全部楼层
电力建设工程预算定额(第六册 调试)
电力建设工程预算定额(第五册 加工配制品)
电力建设工程预算定额(第四册 送电线路安装工程)
电力建设工程预算定额(第三册 电气工程)
电力建设工程预算定额(第二册 机务工程)
电力建设工程预算定额(第一册 建筑工程)
电力建设工程概算定额及调试定额编制说明
电力建设工程概算定额(第三册 电气)
电力建设工程概算定额(第二册 热力设备安装工程)
电力建设工程概算定额(第一册 建筑工程)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-18 23:17:47 | 显示全部楼层
建筑工程预算定额编制说明

1、定额修订及调整的内容
(1)将原《电力建设工程预算定额―灰坝工程》所有内容编入本册定额,列为第十七章“灰坝工程”
(2)册除原定额第十章有关人工降效率和机械效率的定额子目,其相应内容移至该章说明中;
2、定额中包括的内容
(1)直接服务于建筑项止的人工材料、一次性工具和施工机械的消耗。
(2)直接服务于建筑项目的临时措施的摊销;
(3)运输用垫木及建筑物施工电梯的摊销;
(4)专用施工工具、器具的消耗性材料、吊装用的索具以及电钻用的锅头等
3、定额中未包括的内容
(1)大型施工机械的负荷试验;
(2)各种建筑材料主要吊装机械的到场检验;(这一部分费用应包括在现场经费中的现场管理费中)
(3)为保证安全施工所设置的特殊临时措施,如地在(或楼层面)的临时盖板、监时走道、扶梯等。
4、主要施工方法和施工机械的选定
根据电力建设施工规程、技术规范、施工导则和现场合理的施工组织调计要求,对不同容量机组主要设施的施工方法和施工机械配备按以下原则考虑:
(1)木模板和钢筋的制作按照现场和加工制作考虑,钢模板按成品件考虑;
(2)混凝土按现场机械搅拌,后台配皮带运输机输送,前台按照机动小翻斗车运输考虑;
(3)混凝土预制构件按照在现场预制场进行制作考虑;主厂房等大型设施的预制构件按照就地预制考虑;
(4)预应力钢筋混凝土按先张法施工考虑;
(5)金属构件、预埋铁件、加工铁件按现场加工制作考虑;
(6)现浇混凝土的模板、钢筋、混凝土等材料的水平、垂直运输均按机械为主、人工为辅考虑;
(7)烟囱筒身按照滑模施工考虑,烟道口以下按翻模施工考虑;
(8)双曲线冷却塔筒壁施工按竖井架垂直运输、附着式三角架翻模考虑,特大型冷却塔按中心折臂塔吊和施工电梯考虑;
(9)大直径预应力钢筋混凝土管,按现场三阶段制作、就近安装的承插管考虑;
(10)沉井按明排水、机械挖土下沉考虑;
(11)主厂房基础、循环水沟等大型土方工程按照机械大开挖考虑;
(12)变电构架按半成品现场拼装考虑;
(13)大型机械的配备以原能源部颁发的《电力建设施工机械配备标准》的规定为依据,综合各容量机组火力发电厂的施工组织设计来确定。
(14)周转性材料的现场运输按照载重汽车运输、人工装卸考虑。
(15)场内水平运输基本运距分不同的材料确定不同的运距。
5、定额消耗量的确定
(1)人工工日
定额中的人工工日不分工种和技术等级,均以综合工日表示,内容包括基本用工和配合用工。综合工日工资单价按六类地区工资标准19.5元/工日计算,内容包括基本工资、工资性津贴、生产工人辅助工资、职工福利费和劳动保护费。
5、关于混凝土施工方式的确定
(1)模板
现浇混凝土构件及现场 就地预制的矩形柱、梁等构件均以组合式钢模板为主,配以少量的木模,主要用于小模、热板及挡板等。预制空心板、大型屋面板等是按照地(胎)模、组合式钢模和木模缩合考虑。混凝土二资浇灌、现浇混凝土零星构等均采用全木模施工。木模是按照集中配制、现场安装的施工方法考虑的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-18 23:17:47 | 显示全部楼层
(2)混凝土
现浇构件均按采用机械搅拌、机械捣固的施工方法考虑。垂直运输按塔式起重机考虑,水平运输按机动小翻斗车考虑。预制构件均按采用龙门式起重机或汽车式起重机起吊,载重汽车运输考虑。若实际工程中采用混凝土集中搅拌、搅拌运输车运输、泵送入模时,费用另计。
6、关于泵送混凝土
本山定额中的混凝土施工均未考虑泵送混凝土施工方式,若工程使用混凝土泵车、搅拌车浇捣混凝土时,应对定额进行调整,调整方式如下:
调整基数:各定额中的标号混凝土材料费调整系数:
(1)使用搅拌楼,增加3.9%;
(2)使用搅拌车(罐车),增加8.3%
(3)使用混凝土泵车,增加17%(已包括水泥用量增加所发生费用)
8、上下水、照明、通风、采暖工程
(1)由于各工程所采用的上下上、照明、通风、采暖形式及所使用的材料差异较大,因此定额的第16章各项目的安装主材在定额中作为未计价材料处理,凡定额消耗量用“()”括起的材料在该定额子目均为未计价材料。定额基价中不包括未计价材料的价值,在编制施工图预算时,应按当地材材预算价格另行计算主材费,计入基本直接费。
(2)定额中所列出的未计价材料的消耗量材料的参考消耗量,已包括损耗,实际工程中当主材的规格及消耗量与定额不同时,应按主材实际规格和消耗量计算。
(2)按照费用性质划分,在原定额中作为材料处理的设备,如离心式风机、轴流式风机、空调机、玻离钢冷却塔、空气加热器、暖风机、热空气幕等,从定额材料栏中予以删除。在施工图预算时,以上设备均应单独计算设备费,不取费,其设备费列入建筑工程费合计中。
9、灰坝工程
(1)本章定额由原灰规定额经修订而成。
(2)定额中的钢筋由原计价材料改为未计价材料,混凝土由原未计价材料改为计价材料混凝,价格均按碎石混凝土C20-40考虑,使用时应按实际混凝土标号调整。
(3)第17.2节YT17-29“植草皮面层”子目定额基价中不包括草皮的价值。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:17:47 | 显示全部楼层
2、第二章、分系统调试
(1)分系统调试中的“台”、 “站”均指以一台机组或一个变电站为单位(除热控分系统调试中的公用系统、化学分系统调试中的补给水处理系统外) 。
(2)分系统调试个的“机柜”、 “系统”、 “套”均指某一具体设备的单位,而不是指一台机组或一个变电站。
(3)锅炉分系统调试是以锅炉的“台”为定额单位,其中空压机系统调试按每炉配2台考虑;轴流风机试验按每炉配4台考虑;炉水循环水泵系调试按每炉配3台考虑。配置不同时,按定额规定的系数调整。
(4)汽轮机分系统调试是以机组的“台”为定额单位,其小电动给水泵试运125MW以下机组按配2台泵考虑,200MW至600MW机组按配l台泵考虑:汽动给水泵试运200MW至600MW机组按配2台泵考虑。
(5)电力变压器系统调试适用于发电厂、变电站中的变压器系统调试,但不适用于发电厂的主变压器系统调试,主变压器系统调试含在发电机主变压器组系统调试项目中。
(6)电力变压器系统调试以“系统”为单位,己包括各侧一、二次系统调试。
(7)发电机主变压器组调试中不包括发电机励磁系统,同期系统调试。应套本定额相关子目。
(8)电力变压器系统、发电机主变压器组发屯机励磁系统、高压静电除尘系统、不停电电源系统、厂用辅机系统调试项目中均已包括了系统内送配电设备的系统调试,不得重复套用送配电设备的系统调试定额。
(9)厂用辅机系统调试不包括热控专业的厂用辅机顺序控制系统调试,但包括配合顺序控制系统调试工作,即:包括从MCC本体及其到DCS或PLC控制装置的回路试验(不包括己在单体调试定额中的50kW以下电动机的回路试验、不包括在DCS或PLC控制装置内的回路、逻辑、组态试验)。
(10)厂用辅机系统调试应根据机纽实际辅机系统配置选取,均以一台机组为准。
(11)变电站同期系统调试“站”为单位,以变电站电压等级套用相应定额。
(12)变电站的直流电源系统调试、中央信号系统调试、事故照明系统调试以及故障录波系统调试,均以“站”为单位,按变电站电压等级分别套用定额。
(13)直流电源自动调试,不包括蓄电池充放电调试,蓄电池充放电单独套用单体调试定额。
(14)对变电工程的扩建、增容项目, “同期系统、中央信号系统、事故照明系统”不再计列。
(15)高抗系统调试套用相同容量的变压器系统调试。
(16)送配电设备系统调试按其电压等级套用;母联和旁路系统调试,也套用同电压等级的送配电设备系统调试定额;母线分段或备用开关使用时,乘以系数0.5。
(17)母线系统调试仅适用于装有电压互感器的母线段,如无电压互感器的母线段,则不得计列。
(18)变电站微机监控系统调试及五防回路调试,均以“站”为单位。
(19)热控分系统调试中的第l项是机组自控装置复原调试,这些装置通常用于机组的自动调节系统、数据采集系统、辅机顺序控制系统、锅炉炉膛安全监控系统、汽轮机和给水泵小汽机微机数字电液控制系统、旁路控制系统等。其对应关系见热控分系统调试说明第5条,即:分散型微机控制装置有双功能、三功能、四功能,可分别用于2个、3个和4个自控系统,每个自控系统只需使用分散型微机控制装置中的一个功能,套用分散型微机控制装置复原调试时,也只能取其中的一份。
(20)给水泵小汽轮机微机电液控制系统调试按每台机组配2台给水泵考虑,若为1台时,乘以规定的调整系数。
(21)公用系统热控分系统调试定额是按单台机组考虑,若为2台机组配l 套公用系统时,公用系统的调试定额为单台机组定额乘以系数1.8。
(22)公用系统包括:补给水处理系统顺控系统调试、废水系统顺控系统调试、净水系统顺控系统调试、加药系统顺控系统调试、启动锅炉热控系统调试、燃油泵房热控系统调试、补水泵房控制系统调试、凝汽器空气冷却循环水控制系统及其它小顺控调试等。
(23)化水分系统调试中凡以设备出力为项目名称,以“套”为定额单位的项目,第2套起定额应乘以规定的调整系数。
(24)化学水处理除盐设备如选用弱酸、弱碱离子交换树脂、选用双室双层床系统、沸腾(浮动)床系统时,均应乘以相应的调整系数。
(25)炉前系统及过热器碱洗或酸洗分别套用炉本体碱洗或酸洗定额;炉本体酸洗采用有机酸或EDTA时,套用柠檬酸洗酸定额。
(26)化学水处理固定床一级除盐系统的“套”按一阳一阴型除盐系统计算,增加交换器,则应乘以相应调整系数。
(27)分系统调试定额包括调试各专业间的配合以及对整套启动调试的配合工作,但不包括施工单位对调试的配合。

回复 支持 反对