我在以前的预算中遇见的问题,我想知道 :视频线、电话线、网络电源线以及报警系统用的线路各套用哪一个定额号比较合适?

回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-6-18 23:18:01 | 显示全部楼层
怎么没有人遇见过这种问题吗?我想知道大家是怎样处理的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-6-18 23:18:01 | 显示全部楼层
具体要看当地的定额如何规定了,我觉得电话线、报警信号线套用第二篇的塑料护套线敷设、管内穿线,网线和视频线套用第十篇的双绞或多绞屏蔽电缆与同轴电缆敷设。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-6-18 23:18:01 | 显示全部楼层
谢谢三楼的朋友,我按你说的看了一下,没有找到双绞或多绞屏蔽电缆敷设的内容,或许是地域不同,各处的定额编号也不同吧.我是在全国统一安装工程预算定额河北省综合基价第二册电气设备安装工程和第十册找到其他相仿的两个.如果可以你能简单解释一下吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-6-18 23:18:01 | 显示全部楼层
帮你查了一下
2004全国统一安装工程预算定额河北省综合基价 第十二册 建筑智能化系统设备安装
视频线 12-581
电话线 12-96
网络电源线 还应该是第二册电气设备安装中一般线路吧
报警系统用的线路 12-1

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-6-18 23:18:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,我会去看看的,说不定这两天就会用到了.