求助安装方面的高手几个小问题!

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做一份安装方面的预算,是水厂的,里面有两个问题有点不太清楚,现象各位安装高手请教:
1)某水管道标注规格为:DN400*9,材料标注为:A3,备注为:焊接、带法兰
问题:这段管道是焊接钢管还是无缝钢管呢?看标住形式是管外径*厚度是无缝钢管的标注方法,可是400又不是外壁尺寸,那到底是焊接钢管还是无缝钢管呢?还有A3是什么意思呢?还有连接形式到底是焊接还是法兰连接呢?若是法兰连接的话,法兰个数怎么计算,是按6米长需接一副法兰计算吗?
2)设计说明中:工艺管道、管件选用钢制管材的,所有穿墙管均做翼环防水.
问题:翼环防水是什么样子的,我都没有接触过,各位高手能给解释一下吗?
3)刚性防水套管和柔性防水套管各应用在什么情况和部位?
由于我初学安装预算,所问问题可能比较幼稚,但希望各位安装的高手不吝赐教!定献花感谢!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551