海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 898|回复: 5

关于管件连接的解释

[复制链接]

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-6-18 23:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装定额第六册 工程量计算规则中有提到这样2条
1、现场加工的各种管道,在主管上挖眼接三通、摔制异径管,均应按不同压力、材质、规格,以主管径执行管件连接相应定额,不另计制作费和主材费。
2、挖眼接管三同支线管径小于主管径1/2时,不计算管件工程量;在主管上挖眼焊接管接头、凸台等配件,按配件管径计算管件工程量。
问问大家是怎么理解的啊?
例如:主管是D506的,在其上挖眼接D406的管,应该按D506还是D406套项啊

回复

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-6-18 23:18:09 | 显示全部楼层
1、“主管是D506的,在其上挖眼接D406的管”属于在主管上挖眼接三通,因接管管径D406大于主管管径D506的一半D273,所以按主管管径D506规格执行管件连接相应定额。
2、如果在主管上挖眼焊接管接头、凸台等配件(注意:指有接头配件,比如成品三通),按配件管径计算管件工程量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-6-18 23:18:09 | 显示全部楼层
谢谢wmw3141,回答的很明确。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-6-18 23:18:09 | 显示全部楼层
一楼说的不对吧
支管小于等于主管管径1/2,应按支管管径计算管件连接工程量

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-6-18 23:18:09 | 显示全部楼层
支管小于等于主管管径1/2,应按支管管径计算管件连接工程量 应该没有问题吧 !是定额编制说明上写的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-6-18 23:18:09 | 显示全部楼层
我这是辽宁省定额的计算规则,不知道楼上的说的是哪里的

回复 支持 反对