现有一室外消防管道埋设的预算,套了以下相关子目:1、室外钢管安装(焊接)直径200内;2、管道消毒、冲洗直径200内(个人觉得这个是针对给水管道而言的(;3、管道压力试验直径200内;4、管道刷沥青漆一遍;5、玻璃布管道防潮保护层(是否针对蒸汽管道架设?)。
由于本人第一次接触消防,对施工要求不太了解,请做消防的朋友告知以上哪些字母是不需要套的,谢了!
另阀门井中的蝶阀是否可以换成法兰阀?领导认为蝶阀比法兰阀贵太多

回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-18 23:18:13 | 显示全部楼层
1、第1、2条应该套;
2、室外钢管安装(第八册),第3条管道压力试验直径200内应该不能再套,管道安装子目中已含试验,第八册中的管道压力试验子目是仅适用于二次试压;
3、第4、5条应该看设计说明,一般设计是要求做的,应该套;
4、DN200的蝶阀不是法兰连接的?普通的闸阀应该比同规格蝶阀要贵吧。如无特殊要求,蝶阀应该可以换的。