请问:避雷以基础梁四根主筋为接地极 以构造柱主筋为引下的 该怎样计算工程量 套什么定额 谢谢

回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-18 23:18:18 | 显示全部楼层
没有做电气的网友帮忙解答一下吗?
本人在此声明;今天是上任的第一天,我奖励的原则是,帮助网友解答问题的奖励力度将会加大,相应的减少不该发到本板块的资料的奖励力度会大大降低!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-6-18 23:18:19 | 显示全部楼层
接地极以"根"为计量单位,套用"2-692 圆钢接地极"
引下线以"米"为计量单位,套用"2-746 利用建筑物主筋引下"
以上套用了浙江安装定额,不知对不对?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-6-18 23:18:19 | 显示全部楼层
1、避雷以基础梁四根主筋为接地极套“均压环敷设”子目
2、以构造柱主筋为引下的套“避雷引下线 利用建筑物主筋引下”子目
以上工程量均按主筋长度计算(定额钢筋按两根考虑)
供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-6-18 23:18:19 | 显示全部楼层
我同意广东朋友的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-18 23:18:19 | 显示全部楼层
我补充一点,定额中编制均匀环、和柱内主筋防雷引下线是以两根为标准的,如设计为四根应乘以二。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-18 23:18:19 | 显示全部楼层
以下是引用thxa2004在2005-8-12 8:21:00的发言: 请问:避雷以基础梁四根主筋为接地极 以构造柱主筋为引下的 该怎样计算...旧定额中对于利用主筋引下,可套用利用柱筋、基础筋作防雷引下线和接地极。
1-6-33b 防雷引下线、地极制作 10m 基价 30.25 人工 1.57(山东),定额中只考虑了一根,一般引下线是利用两根柱筋引下,所以乘以2。
消耗量定额中,定额中只考虑了两根。

回复 支持 反对