海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 542|回复: 2

塑料排水管套项问题

[复制链接]

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-6-18 23:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.定额当中只有直径110mm,160mm的塑料排水管如果实际工程中用的是直径50mm的应该怎样套项?
2.现在的排水管在我们廊坊地区有规定塑料排水管距地面1.8m用钢管代替,这段钢管应该怎样套项?

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-6-18 23:18:38 | 显示全部楼层
50mm按定额中直径75或110mm换算下材料价,1.8m用钢管代替只有借用安装定额好一点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-6-18 23:18:38 | 显示全部楼层
以下是引用qinweiping在2007-4-9 15:44:00的发言:1....1、定额是不会只有110的,这以下应该有75、50的,要是真没有就套最接近50的子目,将主要材料(管)单价按照50的取用,通常定额章节有说明,这种情况人工、材料、机械一般要求相应做调整,要是定额没有说明就默认为不要求调整。
2、钢管代替塑料管这一段就套相应的钢管定额(分室内、室外,铸铁、镀锌等),因接头零件贵,最好还套个接头的费用(比如套卡箍,将卡箍主材换成你们实际使用的材料)

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 07:46 , Processed in 0.024513 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表