电缆保护管敷设请教

[复制链接]

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-18 23:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我们的工地都在乡下,所以没有去过施工现场,请前辈们不要因为问题太简单了就不作回答,
从低压配电室引至各车间总配电箱的电缆:YJV22-4*120+1*70-SC100-WC,FC
请问电缆是不是要全程都穿SC100保护管?

回复

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-6-18 23:21:18 | 显示全部楼层
SC100:穿焊接钢管DN100敷设
WC:暗敷设在墙内
FC:地面下敷设
如果平面图没有其他说明(如电缆沟),除电缆两端的预留外,均全程都穿SC100保护管

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-6-18 23:21:18 | 显示全部楼层
个人认为,既然使用的是铠装电缆(YJV22),那就没有必要全程穿管,只需在过路过水沟等地段采用钢管保护,其余的部分只要采用铺砂盖砖方式敷设就可以了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-6-18 23:21:18 | 显示全部楼层
以下是引用njzr790903在2007-7-14 9:15:00的发言:个人认为,既然使用的是铠装电缆(YJV22),那就没有必要全程穿管...我认为应该尊重设计

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-6-18 23:21:18 | 显示全部楼层
那如果穿管的话,那用铠装电缆有何必要呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:21:18 | 显示全部楼层
同意三楼意见,