地下室排污水提升泵套用定额?

[复制链接]

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家地下室人防的潜水排污泵50QW40-15-4和排污水沟的提升泵带自耦装置JYWQ-50-10-1400-1.5套用什么定额?应该是离心杂质泵还是深井泵合适?谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-18 23:21:45 | 显示全部楼层
潜水排污泵50QW40-15-4和排污水沟的提升泵带自耦装置JYWQ-50-10-1400-1.5套用离心杂质泵,按重量套用相应的子目。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-18 23:21:45 | 显示全部楼层
潜污电泵安装应套用旋涡泵安装相应定额项目,但定额中的人工、材料、机械应乘以0.15的系数。这是陕西省造价总站的解释,针对陕西省2004年的消耗量定额,可以去下面的网站看看,是有根据的,另外2楼的朋友,你的那个解释是否有依据,可以交流一下。
http://www.sxzj.net/structure/zjgl/dezlnr?infid=3

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-18 23:21:45 | 显示全部楼层
以下是引用31的驴子在2007-10-25 17:15:00的发言:潜污电泵安装应套用旋涡泵安装相应定额项目,但定额中的人工、材料、机械应乘...浙江定额中的解释: